格力和美的的内机都是整体的(一个长方体),我看过 dimensions,现在记不清了,印象中挺大个,我觉得会有些 duct rework。为什么?
如果原来coil是配3吨的空调,那3吨热泵的coil也能塞进去。。。
现在的coil都是空调和热泵两用的。
basic math, 也不那么容易结冰,温度越低,大气的水容量越低,空气基本都是干的,当然你不能暴露在雨水中
其实渥太华冬天室外相对湿度挺高的,有的时候90+%。二月份风寒指数零下二十度的时候,寒风凛冽,外面的树上也有冰?
如果不下雪,冬季室外空气里没什么水分,越是零下,空气越干燥。。。
环境温度-10,RH 90%, 你的 coil -20, 那不是照样凝水吗?这正是问题关键,看起来90%实际上因为温度低,可容纳的水非常有限。-20度容纳的饱和水份可能不到正20度的1%
相对湿度(英文名称relative humidity,RH),指空气中水汽压与饱和水汽压的百分比,可表示为湿空气的绝对湿度与相同温度下可能达到的最大绝对湿度之比,也可表示为湿空气中水蒸气分压力与相同温度下水的饱和压力之比。以百分数(%)表示,取整数。
0 | 6.54 |
-5 | 5.35 |
-10 | 4.50 |
-15 | 3.86 |
-20 | 3.37 |
-25 | 2.97 |
-30 | 2.65 |
换液氮,冷端-100度,热端25度,125度温差,COP是多少阿?coil是热交换用来散热的,根据热学公式,热交换跟面积和温差成正比,跟绝对温度无关。所以温度低从来不是问题,如果用液氮作为雪种,零下100度也能制冷,关键是大规模使用成本和维护
那也不少。夏天水多,但是不结冰,都流掉了。相对湿度跟温度有关,结冰是肯定的,但是温度低,水少,结的冰有限,跟20度空气中的水没法比。rh 90%看起来高,其实是相对
那也不少。夏天水多,但是不结冰,都流掉了。
渥太华常年都潮湿,相对湿度70 - 80% 的日子多得很。其实-10度也就别想了,本来人家也没建议你们用,问题是零上5度,或者0度左右,那时绝对水分并不少,蒸发器很快就会结冰。不一会儿就要化霜了。