有没有换了热泵,想换热泵的?进来讨论讨论吧

我也不一一回答了,结冰的事首先要知道为什么会?
Coil 比周围环境空气温度低几十度,风经过coil和风经过其他障碍物情况截然不同。我没功夫上课哈,不想再罗嗦了:shy:
 
为什么?

如果原来coil是配3吨的空调,那3吨热泵的coil也能塞进去。。。

现在的coil都是空调和热泵两用的。
格力和美的的内机都是整体的(一个长方体),我看过 dimensions,现在记不清了,印象中挺大个,我觉得会有些 duct rework。
 
basic math, 也不那么容易结冰,温度越低,大气的水容量越低,空气基本都是干的,当然你不能暴露在雨水中

二月份风寒指数零下二十度的时候,寒风凛冽,外面的树上也有冰?

如果不下雪,冬季室外空气里没什么水分,越是零下,空气越干燥。。。
其实渥太华冬天室外相对湿度挺高的,有的时候90+%。
要知道从外面取热 coil 的温度要比环境温度低很多才有效率,那么本来就 90%了,再低就结霜了。
这个不能从室内的角度看空气湿度。
 
其实渥太华冬天室外相对湿度挺高的,有的时候90+%。
要知道从外面取热 coil 的温度要比环境温度低很多才有效率,那么本来就 90%了,再低就结霜了。
这个不能从室内的角度看空气湿度。
这正是问题关键,看起来90%实际上因为温度低,可容纳的水非常有限。-20度容纳的饱和水份可能不到正20度的1%

相对湿度(英文名称relative humidity,RH),指空气中水汽压与饱和水汽压的百分比,可表示为湿空气的绝对湿度与相同温度下可能达到的最大绝对湿度之比,也可表示为湿空气中水蒸气分压力与相同温度下水的饱和压力之比。以百分数(%)表示,取整数。
 
环境温度-10,RH 90%, 你的 coil -20, 那不是照样凝水吗?
 
环境温度-10,RH 90%, 你的 coil -20, 那不是照样凝水吗?
相对湿度跟温度有关,结冰是肯定的,但是温度低,水少,结的冰有限,跟20度空气中的水没法比。rh 90%看起来高,其实是相对
 
COP:得热量/耗电功率, 显然电加热器的COP=1.
热泵的COP在高温端35度,低温端0度的时候,实测最佳值是4.5,也就是同样的耗电量,得热量是原来的4.5倍。把35度改为25度,0度改为-10度。COP基本上接近4.5。所以,省电是非常明确的。
下面这个公式是COP和温度的关系,其中温度为绝对温度。按这个公式,得出不同室外温度时的COP。即使-30度时仍然有50%的节能效果。但是,考虑到除霜等等降低效率的因素,到这个温度基本没有意义了。


{\displaystyle {\rm {COP}}_{\rm {cooling}}={\frac {Q_{C}}{Q_{H}-Q_{C}}}={\frac {T_{C}}{T_{H}-T_{C}}}}


0​
6.54​
-5​
5.35​
-10​
4.50​
-15​
3.86​
-20​
3.37​
-25​
2.97​
-30​
2.65​
 
我的理解是heat pump 其实就是空调,同样要用 furnace blower
所谓热泵也叫冷暖空调,实际上比普通空调加了一个三通阀,使得冷媒可以实现正负循环倒换。
 
我也不一一回答了,结冰的事首先要知道为什么会?
Coil 比周围环境空气温度低几十度,风经过coil和风经过其他障碍物情况截然不同。我没功夫上课哈,不想再罗嗦了:shy:
为什么coil的温度会比空气温度低几十度?那就是coil的散热面积不够或风量不够。再说热泵效率实际上是由室外coil温度决定的,如果室外温度-20,coil低几十度,20吧。-40度冷端温度基本上就没有使用热泵的意义了。
 
为什么coil的温度会比空气温度低几十度?那就是coil的散热面积不够或风量不够。再说热泵效率实际上是由室外coil温度决定的,如果室外温度-20,coil低几十度,20吧。-40度冷端温度基本上就没有使用热泵的意义了。
coil是热交换用来散热的,根据热学公式,热交换跟面积和温差成正比,跟绝对温度无关。所以温度低从来不是问题,如果用液氮作为雪种,零下100度也能制冷,关键是大规模使用成本和维护。
Coil 的温度由雪种决定的,温度相对环境温度越低,温差越大,制冷效果越好。

温差越小,热交换面积不变,单位时间做的功当然越小
 
最后编辑:
coil是热交换用来散热的,根据热学公式,热交换跟面积和温差成正比,跟绝对温度无关。所以温度低从来不是问题,如果用液氮作为雪种,零下100度也能制冷,关键是大规模使用成本和维护
换液氮,冷端-100度,热端25度,125度温差,COP是多少阿?
 
换液氮,冷端-100度,热端25度,125度温差,COP是多少阿?
氮的沸点为-196.56℃。
制冷就是通过压力把气体转成液体的过程。
液体经过毛细管变成气体就散热了

cop跟换热面积,温差,和压缩机把气体转成液体做的功有关,具体肯定有计算公式。耗电的主要部分是压缩机把气体转成液体的消耗
 
啥蹦都得看看本地有没有货。弄个国产的以后坏个件都配不上
 
相对湿度跟温度有关,结冰是肯定的,但是温度低,水少,结的冰有限,跟20度空气中的水没法比。rh 90%看起来高,其实是相对
那也不少。夏天水多,但是不结冰,都流掉了。
渥太华常年都潮湿,相对湿度70 - 80% 的日子多得很。其实-10度也就别想了,本来人家也没建议你们用,问题是零上5度,或者0度左右,那时绝对水分并不少,蒸发器很快就会结冰。不一会儿就要化霜了。
 
那也不少。夏天水多,但是不结冰,都流掉了。
渥太华常年都潮湿,相对湿度70 - 80% 的日子多得很。其实-10度也就别想了,本来人家也没建议你们用,问题是零上5度,或者0度左右,那时绝对水分并不少,蒸发器很快就会结冰。不一会儿就要化霜了。

你自己算一下,基本数学。

-20度 90%相对湿度只有20度的绝对湿度大概20分之一,相当于20度相对湿度的6%-7%
 
后退
顶部