GFCI插座都有 Line Out,往往是一个要拖好几个。所以,“不应该造成其它插座没电” 是不对的。从上面各位五花八门的回答就能看出来,这个屁事不简单。
1. 带保护(复位键)的插座,没有安装错误的话,应该只是保护自己。不应该造成其它插座没电。
2. 加拿大电路安装还是非常规范的,不会有电线偷工减料的事情。还是那句话,除非安装错误(空气开关容量大于电线容量),不会出现没有跳闸但是烧断了电线的事情。
3. 他这个90%是空气开关的问题。简单粗暴的方法就是大力打到off的位置,然后再大力打到on的位置。这种问题我遇上不止一次了。
没错,就是省成本。这是common practice。我家的三个卫生间只有一个给了GFCI,二楼的都是从一楼接出来的。一个GFCI值3个普通的价钱。一个拖好几个的好处是省成本?但是首先这几个同时用的话,每个平均容量是1/N?(我不了解具体构造)。另一个坏处是,不了解电路图的人很不方便检查或复位。通常都会首先去查电闸箱。GFCI的好处(我理解)首先就是复位方便,所以多数用在室外。
我遇到了类似的情况修好了,但花了一个晚上。 你可以先测一下白、黑,绿之间的电压。 我的是黑白没电压,黑绿之间有电。 由此可以判断是往这个插座的白引线(一般在附近的另一个插座)断开了。 最后果真是。昨晚, 厨房的一个插座连着空气炸锅和电子高压锅, 突然没电了. 当时空气炸锅和电子高压锅都开着. 请问是功率太大了, 烧了保险丝?还是简单的跳闸了?
地下室的配电箱的开关都打在开的位置. 那个插座周围的3个插座没电了, 但家里照明和其他插座都没问题. 希望有经验的兄弟给个提示. 自己可以解决吗?还是要请电工来维修?谢谢
你把线烧断了说明你的breaker有问题,或者breaker配置不对,比如说20amp的breaker配了15amp的线,这是fire hazard我遇到了类似的情况修好了,但花了一个晚上。 你可以先测一下白、黑,绿之间的电压。 我的是黑白没电压,黑绿之间有电。 由此可以判断是往这个插座的白引线(一般在附近的另一个插座)断开了。 最后果真是。
一个插座连着两个high power item昨晚, 厨房的一个插座连着空气炸锅和电子高压锅, 突然没电了. 当时空气炸锅和电子高压锅都开着. 请问是功率太大了, 烧了保险丝?还是简单的跳闸了?
地下室的配电箱的开关都打在开的位置. 那个插座周围的3个插座没电了, 但家里照明和其他插座都没问题. 希望有经验的兄弟给个提示. 自己可以解决吗?还是要请电工来维修?谢谢
不代表下面的触片复位了, 有时要来回大力拨, 利用弹力, 让它下面的触片复位.