请教,家里的插座不工作了.(已经解决,谢谢大家,方法在最后的回复)

一个最简单的屁事,隔一阵子就要炒一下。
从上面各位五花八门的回答就能看出来,这个屁事不简单。
1. 带保护(复位键)的插座,没有安装错误的话,应该只是保护自己。不应该造成其它插座没电。
2. 加拿大电路安装还是非常规范的,不会有电线偷工减料的事情。还是那句话,除非安装错误(空气开关容量大于电线容量),不会出现没有跳闸但是烧断了电线的事情。
3. 他这个90%是空气开关的问题。简单粗暴的方法就是大力打到off的位置,然后再大力打到on的位置。这种问题我遇上不止一次了。
 
GFCI插座都有 Line Out,往往是一个要拖好几个。所以,“不应该造成其它插座没电” 是不对的。
补充一下,我也同意,八成是空气开关跳了,这次的事情听起来不像是没回流到零线造成的。
 
最后编辑:
GFCI插座都有 Line Out,往往是一个要拖好几个。所以,“不应该造成其它插座没电” 是不对的。
补充一下,我也同意,八成是空气开关跳了,这次的事情听起来不像是没回流到地线造成的。
一个拖好几个的好处是省成本?但是首先这几个同时用的话,每个平均容量是1/N?(我不了解具体构造)。另一个坏处是,不了解电路图的人很不方便检查或复位。通常都会首先去查电闸箱。GFCI的好处(我理解)首先就是复位方便,所以多数用在室外。
 
现在什么情况了?
谢谢老大关心, 昨天晚上, 把地下室的配电箱的标记着厨房开关的几个闸, on/off 拨弄了一下, 还是不行. 房子是 Minto 的, 线路应该是很正规的. 而且就是它左右的插座, 总共3个插座没电, 家里其他电器和插座都没问题. 既然大家说要拨弄多几次. 待会再下去拨弄一下, 谢谢大家的热心建议.
 
一个拖好几个的好处是省成本?但是首先这几个同时用的话,每个平均容量是1/N?(我不了解具体构造)。另一个坏处是,不了解电路图的人很不方便检查或复位。通常都会首先去查电闸箱。GFCI的好处(我理解)首先就是复位方便,所以多数用在室外。
没错,就是省成本。这是common practice。我家的三个卫生间只有一个给了GFCI,二楼的都是从一楼接出来的。一个GFCI值3个普通的价钱。
容量不是问题吧,反正一个circuit的容量是有限的,厨房是20安,管你串几个。
其实也没啥难查的,code要求厨房必须有GFCI,卫生间必须用GFCI,本身插座如果不是,那肯定是接了另一个GFCI的输出,明白人很快就能找到。
前面说“没回流到地线造成的”,错了,我意思是零线。:shy: 改了。
 
最后编辑:
有可能进水的地方,厨房,厕所,就要安装GFCI,防止触电。。
 
昨晚, 厨房的一个插座连着空气炸锅和电子高压锅, 突然没电了. 当时空气炸锅和电子高压锅都开着. 请问是功率太大了, 烧了保险丝?还是简单的跳闸了?
地下室的配电箱的开关都打在开的位置. 那个插座周围的3个插座没电了, 但家里照明和其他插座都没问题. 希望有经验的兄弟给个提示. 自己可以解决吗?还是要请电工来维修?谢谢
我遇到了类似的情况修好了,但花了一个晚上。 你可以先测一下白、黑,绿之间的电压。 我的是黑白没电压,黑绿之间有电。 由此可以判断是往这个插座的白引线(一般在附近的另一个插座)断开了。 最后果真是。
 
OMG 这个帖子里信息真乱

说“带保护开关“的插座,就是在厕所的那种,GFCI插座保护的是遇水短路,不是过载。。。
楼主这个很明显是过载,跟GFCI没有毛关系
1. 带保护(复位键)的插座,没有安装错误的话,应该只是保护自己。不应该造成其它插座没电。
GFCI允许一个开关控制多个插座,可以地下室一个GFCI在厕所,保护多个厕所的GFCI plug (一串多)

如果是breaker过载了跳开,不会是OFF的状态,也就是一点点,得先搬回OFF再回来ON
 
我遇到了类似的情况修好了,但花了一个晚上。 你可以先测一下白、黑,绿之间的电压。 我的是黑白没电压,黑绿之间有电。 由此可以判断是往这个插座的白引线(一般在附近的另一个插座)断开了。 最后果真是。
你把线烧断了说明你的breaker有问题,或者breaker配置不对,比如说20amp的breaker配了15amp的线,这是fire hazard
 
昨晚, 厨房的一个插座连着空气炸锅和电子高压锅, 突然没电了. 当时空气炸锅和电子高压锅都开着. 请问是功率太大了, 烧了保险丝?还是简单的跳闸了?
地下室的配电箱的开关都打在开的位置. 那个插座周围的3个插座没电了, 但家里照明和其他插座都没问题. 希望有经验的兄弟给个提示. 自己可以解决吗?还是要请电工来维修?谢谢
一个插座连着两个high power item

你这是asking for it, 一个口 max 1500w。。。。
 
厨房插头没电也不一定就是在一楼找别的保护开关,我家二楼一个卫生间插头就突然没电了,结果保护开关在楼下POWDER ROOM里,所以全屋都试试。另外,MINTO的房电路也不一定就没毛病,我家DINNING ROOM有一个开关就死活没用处,然后另外一个插座没电,研究了很久,发现是电线接错了。。。
 
插座没电的问题解决了. 谢谢同一条村的大家的热心建议和提点.

解决方法还是象老大说的, 在地下室的配电箱, 把开关狠狠地来回打了几次, 终于让它复位了. 原来这些开关上面的拨片拨到底, 不代表下面的触片复位了, 有时要来回大力拨, 利用弹力, 让它下面的触片复位.

问题解决, 很开心, 不是花钱请电工的费用的问题, 是要留人在家等电工和人家来了, 就下楼拨个开关就解决, 自己感觉太没面子了.:D
 
前几天,我修剪草坪,我的电动剪草机突然转速变慢且不稳定,偶尔还会瞬间停机。

我只好停下,自己动手检修。

请高人说说会是什么问题?
 
前几天,我修剪草坪,我的电动剪草机突然转速变慢且不稳定,偶尔还会瞬间停机。

我只好停下,自己动手检修。

请高人说说会是什么问题?

电线的还是电池的?

电动割草机应该有overload protection,也有可能是草太长太湿,或者刀钝了。。。
 
后退
顶部