电线的还是电池的?
电动割草机应该有overload protection,也有可能是草太长太湿,或者刀钝了。。。
从上面各位五花八门的回答就能看出来,这个屁事不简单。
1. 带保护(复位键)的插座,没有安装错误的话,应该只是保护自己。不应该造成其它插座没电。
2. 加拿大电路安装还是非常规范的,不会有电线偷工减料的事情。还是那句话,除非安装错误(空气开关容量大于电线容量),不会出现没有跳闸但是烧断了电线的事情。
3. 他这个90%是空气开关的问题。简单粗暴的方法就是大力打到off的位置,然后再大力打到on的位置。这种问题我遇上不止一次了。
楼主可以回想一下,是不是因为什么短路,而不只过载了一下,造成跳闸。簧片可能因为拉弧而轻微熔接,多拨弄几次就跳开了。插座没电的问题解决了. 谢谢同一条村的大家的热心建议和提点.
解决方法还是象老大说的, 在地下室的配电箱, 把开关狠狠地来回打了几次, 终于让它复位了. 原来这些开关上面的拨片拨到底, 不代表下面的触片复位了, 有时要来回大力拨, 利用弹力, 让它下面的触片复位.
问题解决, 很开心, 不是花钱请电工的费用的问题, 是要留人在家等电工和人家来了, 就下楼拨个开关就解决, 自己感觉太没面子了.