Furnace 不工作

  • 主题发起人 主题发起人 May11
  • 开始时间 开始时间
大冬天的,快请人吧。别挨冻是真的。
 
没有工作:(

Technician 刚走,说是motor坏了,关于烟味的解释和你们的分析是一样的,因furnace 很老了不建议修,让我们直接换新furnace

你要个报价,motor多少钱,新的多少钱
 
你要个报价,motor多少钱,新的多少钱
换motor 800左右,新的4000左右,正在考虑倾向于换新的。furnace 近20年了
 
最后编辑:
跟风问一下:furnace 的金属的过滤网在哪儿能买到?
 
跟风问一下:furnace 的金属的过滤网在哪儿能买到?

你看这里有没有?

这里有配件,不清楚是不是一个型号
还有这个店
https://www.grainger.ca/en/product/HOT-SURFACE-IGNITOR,SILICON-CARBIDE/p/WWG4LWU9
都是热心的@billwanhua提供的:good:
 
最后编辑:
下去看一下,看看点火是否正常。

如果温度上来了,鼓风机启动不起来关机,那就是电机电容(capacitor)坏了,换个新的就可以了。

那烟味儿就是鼓风机电机过热造成的。
现在没电容的ECM电机占比应该已经过半了。
 
没有工作:(

Technician 刚走,说是motor坏了,关于烟味的解释和你们的分析是一样的,因furnace 很老了不建议修,让我们直接换新furnace
电容没烧,电机倒先坏了。不常见。
 
电容没烧,电机倒先坏了。不常见。
Technician测试了电容,再计算了一下说比正常的低,我不懂这个,他最后的结论是motor坏了
 
Technician测试了电容,再计算了一下说比正常的低,我不懂这个,他最后的结论是motor坏了

他们手头都会有电容器,为什么不换上个新的一试呢。
 