锅炉黑色管子滴水怎么处理

不知下面这种 Gorilla Waterproof Patch & Seal Tape 能不能解决你的问题?据介绍,这种胶带可以密封水,空气,水汽,甚至在水下都可以用。、

这是amazon的链接 Amazon product ASIN B08YM2GTFD
 
最后编辑:
应该是排燃烧废气的管道。换了吧。
 
那个是室内空气循环管道。
估计你是指 横着的管子 应该是 HRV 或着 加湿器

我们说的是右边 垂直的 镀锌 铁皮管, 貌似敞开的
 
估计你是指 横着的管子 应该是 HRV 或着 加湿器

我们说的是右边 垂直的 镀锌 铁皮管, 貌似敞开的

我说的就是这个。
 
啊,那个大铁片管子,室内像是敞开的,没有保温材料包着?

真正的furnace的进气管应该是下面的黑色PVC弯管,也是敞开的,open to the room。 锌皮管和室外相通,补充空气,保证furnace有足够的空气燃烧,维持室内气压平衡。

不像现在一根管子直通室外。
 
下面放个桶。接水。漏大了再说
 
先去室外看一下,这个黑色管道出口是什么形状的,若是朝下弯曲的,就是进气管道,若是平着冲外的,就是出气管道,安省早已不准使用黑色管道作为出气管,原因是出气的高温会分解黑色管道材料,code 规定管道必须是白色的材料,进气管没有特别强调使用白色管道。如果你的这个黑色管道漏水,倘若是进气管,可能是吸入冷空气冷凝产生的冷凝水。
 
先去室外看一下,这个黑色管道出口是什么形状的,若是朝下弯曲的,就是进气管道,若是平着冲外的,就是出气管道,安省早已不准使用黑色管道作为出气管,原因是出气的高温会分解黑色管道材料,code 规定管道必须是白色的材料,进气管没有特别强调使用白色管道。如果你的这个黑色管道漏水,倘若是进气管,可能是吸入冷空气冷凝产生的冷凝水。
Furnace 启动时候 摸下管子 温热的是排废气的, 这个黑管 应该是排废气的
 
真正的furnace的进气管应该是下面的黑色PVC弯管,也是敞开的,open to the room。 锌皮管和室外相通,补充空气,保证furnace有足够的空气燃烧,维持室内气压平衡。

不像现在一根管子直通室外。
我也是觉得 右边朝下的黑管 是 进气的。补充空气 的 锌皮管和室外相通,居然不加保温, 不可理解。

我的 furnace 是两个 白管 通室外,排废气, 进燃烧空气,进气的直接 连 燃烧室。

Direct-vent (two-pipe) system: The two-pipe system is most common in home heating applications. It provides a direct intake vent that brings outside air to the sealed combustion chamber with one pipe, while a second vent pipe provides sealed venting of exhaust gases back to the outside of your house.

感觉楼主的 furnace 有点年头了
 
最后编辑:
Furnace有年头了,快20年了。房子出租出去了,要再确认一下那个黑管是不是排气管,是打算把它换成白色的。
 
后退