chengse 本站元老 注册 2014-11-07 消息 729 荣誉分数 104 声望点数 153 2024-09-26 #16 ztbll 说: 你这什么效率啊,950%,115%,可以突破能量守恒定律了。基本实现一用热泵,电力公司就往你账户里打钱了。 点击展开... typo, 改了. 热泵的电热转换是表观转换率. 把从外界偷来的热能也算作电热转换成果.
ztbll 说: 你这什么效率啊,950%,115%,可以突破能量守恒定律了。基本实现一用热泵,电力公司就往你账户里打钱了。 点击展开... typo, 改了. 热泵的电热转换是表观转换率. 把从外界偷来的热能也算作电热转换成果.
Z ztbll 本站元老 注册 2014-04-08 消息 12,247 荣誉分数 3,228 声望点数 373 2024-09-26 #17 chengse 说: typo, 改了. 热泵的电热转换是表观转换率. 把从外界偷来的热能也算作电热转换成果. 点击展开... 呵呵,这种转换率肯定是科学家忽悠土豆创造出来的。热泵的效率肯定是最低的,这个是卡诺循环里已经限定死的东西,效率是不能突破一个数值的,由室内外温差决定的。真想算这个东西需要建立好物理模型,看看你家墙壁,窗户的导热系数,然后就可以估算个数值。其实也不用算,热泵肯定是最贵的,燃气是最便宜的,现在里面参合和政治因素,收碳税,给热泵补助,这个就不好说哪个更合适了。
chengse 说: typo, 改了. 热泵的电热转换是表观转换率. 把从外界偷来的热能也算作电热转换成果. 点击展开... 呵呵,这种转换率肯定是科学家忽悠土豆创造出来的。七 七老八十 功成不必在我 注册 2021-11-17 消息 1,221 荣誉分数 345 声望点数 93 2024-09-26 #18 外面零下20-30几度, 想要从外面偷10几度的热量用脚想想也难啊... 比较优的解就是新建房屋全体geothermal, 不过埋管线跟日后维护费用这又是一笔不小的开销, 自己家独立埋线首先是独立屋要有足够大的地皮跟后期安装成本不低
外面零下20-30几度, 想要从外面偷10几度的热量用脚想想也难啊... 比较优的解就是新建房屋全体geothermal, 不过埋管线跟日后维护费用这又是一笔不小的开销, 自己家独立埋线首先是独立屋要有足够大的地皮跟后期安装成本不低
Z ztbll 本站元老 注册 2014-04-08 消息 12,247 荣誉分数 3,228 声望点数 373 2024-09-26 #19 七老八十 说: 外面零下20-30几度, 想要从外面偷10几度的热量用脚想想也难啊... 比较优的解就是新建房屋全体geothermal, 不过埋管线跟日后维护费用这又是一笔不小的开销, 自己家独立埋线首先是独立屋要有足够大的地皮跟后期安装成本不低 点击展开... 早期热泵的概念是这种geothermal,后来被一些大聪明变成现在这种空调反转了。
七老八十 说: 外面零下20-30几度, 想要从外面偷10几度的热量用脚想想也难啊... 比较优的解就是新建房屋全体geothermal, 不过埋管线跟日后维护费用这又是一笔不小的开销, 自己家独立埋线首先是独立屋要有足够大的地皮跟后期安装成本不低 点击展开... 早期热泵的概念是这种geothermal,后来被一些大聪明变成现在这种空调反转了。
G gocanoeing 本站元老 注册 2006-11-21 消息 14,916 荣誉分数 2,104 声望点数 373 2024-09-26 #20 七老八十 说: 外面零下20-30几度, 想要从外面偷10几度的热量用脚想想也难啊... 比较优的解就是新建房屋全体geothermal, 不过埋管线跟日后维护费用这又是一笔不小的开销, 自己家独立埋线首先是独立屋要有足够大的地皮跟后期安装成本不低 点击展开... 从理论上讲不难,关键是发现一种合适这种温度范围的中介体,能随着压力的变化,液体变气体,气体变液体
七老八十 说: 外面零下20-30几度, 想要从外面偷10几度的热量用脚想想也难啊... 比较优的解就是新建房屋全体geothermal, 不过埋管线跟日后维护费用这又是一笔不小的开销, 自己家独立埋线首先是独立屋要有足够大的地皮跟后期安装成本不低 点击展开... 从理论上讲不难,关键是发现一种合适这种温度范围的中介体,能随着压力的变化,液体变气体,气体变液体
Z ztbll 本站元老 注册 2014-04-08 消息 12,247 荣誉分数 3,228 声望点数 373 2024-09-26 #21 gocanoeing 说: 从理论上讲不难,关键是发现一种合适这种温度范围的中介体,能随着压力的变化,液体变气体,气体变液体 点击展开... 这有什么难的,土豆子往介质里放个屁,然后灌到你家的热泵里,肯定好使。
gocanoeing 说: 从理论上讲不难,关键是发现一种合适这种温度范围的中介体,能随着压力的变化,液体变气体,气体变液体 点击展开... 这有什么难的,土豆子往介质里放个屁,然后灌到你家的热泵里,肯定好使。
ottawa_tj 不知名会员 注册 2015-02-22 消息 13,580 荣誉分数 4,168 声望点数 273 2024-09-26 #22 chengse 说: 如果假设 1. 电力热转换效率=95% 2. 天然气热转换效率=85% 3. 热泵表观热转换效率=115% 加上电价, 天气价格, 加上天然气单位能量密度 请理工科同学大概算算 给个公式, 我们文科生可以简单计算什么电价气价, 使用什么取暖技术才比较划算. 点击展开... 点开3楼的链接,收入这些数据,就知道了。 电加热就不用算了,最浪费。
chengse 说: 如果假设 1. 电力热转换效率=95% 2. 天然气热转换效率=85% 3. 热泵表观热转换效率=115% 加上电价, 天气价格, 加上天然气单位能量密度 请理工科同学大概算算 给个公式, 我们文科生可以简单计算什么电价气价, 使用什么取暖技术才比较划算. 点击展开... 点开3楼的链接,收入这些数据,就知道了。 电加热就不用算了,最浪费。