[问题] 110伏转220伏的变压器

你这个说法有点混乱。

家用电器未必用三相电源,但是看看入户电源是几根电线。

如何串联使用就变成240伏?
村长,住宅用电从没三相电一说。进线是L1, L2和N。L1和L2反相,所以加起来是240V。
 
2005年的贴,难怪充满错误还想当然。
 
你这俩都是220V转110V,加拿大人踹窝到欧洲用的,贴主要的相反,110~120V升压220V的,这个在加拿大市场小,不好找。应该在中俄欧这些220~240世界买带到加拿大。
反过来插不就行了!:evil:
 
反过来插不就行了!:evil:
线圈不是理想的超导体,除了电感量之外,本身有直流阻抗,过电流要生热。原来初级线圈输入电压110V,反过来插工作电压220V, 电流的直流分量I(dc)=U/R,U为线圈端电压,R为线圈直流电阻,U为原来2倍,直流电流I(dc)也高一倍,发热功率P=I^2R是原先4倍,线圈就烧了。老电工不知道这个?:evil:
 
你这俩都是220V转110V,加拿大人踹窝到欧洲用的,贴主要的相反,110~120V升压220V的,这个在加拿大市场小,不好找。应该在中俄欧这些220~240世界买带到加拿大。

oh, you know which one is good in taobao? thanks!!!

looks have to ask family member to bring one back from china!
 
分析啥?那么便宜,一看就不是变压器的。这种开关电路,输出估计是方波。能支持1600W的变压器你还想带着去旅行?:shale:

看着个,还不算大:http://www.amazon.cn/家居装修/dp/B00JK8OA7M
景赛听说不错:http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c.w4004-8833066562.4.KRU6v3&id=4891358418,有十几公斤重
 
最后编辑:
分析啥?那么便宜,一看就不是变压器的。这种开关电路,输出估计是方波。能支持1600W的变压器你还想带着去旅行?:shale:
我是顺着月下的话茬往下分析,我们蒙古电工过招,你别打岔:D:evil::D
 
后退
顶部
首页 论坛
消息
我的