H Hainiu 知名会员 注册 2004-08-25 消息 676 荣誉分数 108 声望点数 153 2006-08-14 #17 Re: 借贴问一个电路问题 最初由 Jeff 发布 基础墙: 想换楼梯走道上的吊灯,需把旧吊灯电线剪断,接上新的吊灯。吊灯是楼上楼下双开关控制。如果吊灯处于关的状况,是否可以安全剪断电线?(线头是否带电?) 谢谢! 点击展开... 以我在国内的经验所知,这种由一个在楼上、一个在楼下的两个开关来控制的灯,当灯关灭的时候,灯头上的两根线可能都连着地线,也可能都连着火线。因此,不能因为吊灯处于关灭的状态就认为灯头上不带电而可以安全剪断电线。不知道加拿大这儿的接线方法是否与国内相同或不同。
Re: 借贴问一个电路问题 最初由 Jeff 发布 基础墙: 想换楼梯走道上的吊灯,需把旧吊灯电线剪断,接上新的吊灯。基础墙 Moderator VIP 注册 2005-05-23 消息 1,247 荣誉分数 135 声望点数 193 2006-08-14 #18 最初由 大嘴 发布 两根火线之间的相位差就是90度 seems to be 180 点击展开... 你说得对,是一百八。谢了!