Patio 资深人士 VIP 注册 2004-07-25 消息 3,737 荣誉分数 646 声望点数 273 2012-04-29 #811 把这节墙去掉,之前先把电线拆下来悬空,等以后把灯的开关转到右边的墙上,furnace的开关放在屋顶上。 附件 1114.jpg 43.4 KB · 查看: 822
Anakin 本站元老 VIP 注册 2002-07-26 消息 39,165 荣誉分数 7,042 声望点数 373 2012-04-29 #812 Patio 说: 把这节墙去掉,之前先把电线拆下来悬空,等以后把灯的开关转到右边的墙上,furnace的开关放在屋顶上。 点击展开... 你到是动作快,我本来准备出主意让你开几条出来就行然后放上玻璃砖当墙。。。
Patio 说: 把这节墙去掉,之前先把电线拆下来悬空,等以后把灯的开关转到右边的墙上,furnace的开关放在屋顶上。 点击展开... 你到是动作快,我本来准备出主意让你开几条出来就行然后放上玻璃砖当墙。。。
Anakin 本站元老 VIP 注册 2002-07-26 消息 39,165 荣誉分数 7,042 声望点数 373 2012-04-29 #813 Patio 说: 不需要要封,那是故意留的,一般半尺左右。以防万一basement发大水,减少损失,这是因为隔热棉吸水很厉害。而且地下3尺以后,低于冻线,也没必要了。 点击展开... 真要半尺宽我可不敢收这房子。。。老大你是想说半寸吧
Patio 说: 不需要要封,那是故意留的,一般半尺左右。以防万一basement发大水,减少损失,这是因为隔热棉吸水很厉害。而且地下3尺以后,低于冻线,也没必要了。 点击展开... 真要半尺宽我可不敢收这房子。。。老大你是想说半寸吧
Patio 资深人士 VIP 注册 2004-07-25 消息 3,737 荣誉分数 646 声望点数 273 2012-04-29 #814 Anakin 说: 真要半尺宽我可不敢收这房子。。。老大你是想说半寸吧 点击展开... 咱俩说的是不是一个地儿? 你上张照片看看。
Anakin 本站元老 VIP 注册 2002-07-26 消息 39,165 荣誉分数 7,042 声望点数 373 2012-04-29 #815 Patio 说: 咱俩说的是不是一个地儿? 你上张照片看看。 点击展开... 原来你说的是高半尺啊,我说的是宽。
Anakin 本站元老 VIP 注册 2002-07-26 消息 39,165 荣誉分数 7,042 声望点数 373 2012-04-29 #816 地面和墙不是连上的,是一圈都留了半寸宽,4寸深,用手能摸到以前做地面时铺的碎石。 附件 IMG_8855.JPG 47.3 KB · 查看: 787
Patio 资深人士 VIP 注册 2004-07-25 消息 3,737 荣誉分数 646 声望点数 273 2012-04-29 #817 Anakin 说: 地面和墙不是连上的,是一圈都留了半寸宽,4寸深,用手能摸到以前做地面时铺的碎石。 点击展开... 我想那大概是给水泥留的伸缩缝?不用理它。
Anakin 本站元老 VIP 注册 2002-07-26 消息 39,165 荣誉分数 7,042 声望点数 373 2012-04-29 #818 Patio 说: 我想那大概是给水泥留的伸缩缝?不用理它。 点击展开... :blowzy:哦。。。要不怎么地下室潮气重呢。。。要不拿塑料布围一圈?
邪 邪了门了 知名会员 注册 2009-12-07 消息 80 荣誉分数 8 声望点数 168 2012-04-29 #819 Patio 说: 把这节墙去掉,之前先把电线拆下来悬空,等以后把灯的开关转到右边的墙上,furnace的开关放在屋顶上。 点击展开... 你查查code,我印象中furnace开关不能放在天顶上,应该是成人伸手能够得着的地方,且跟furnace还得在一个空间(room).
Patio 说: 把这节墙去掉,之前先把电线拆下来悬空,等以后把灯的开关转到右边的墙上,furnace的开关放在屋顶上。 点击展开... 你查查code,我印象中furnace开关不能放在天顶上,应该是成人伸手能够得着的地方,且跟furnace还得在一个空间(room).
Anakin 本站元老 VIP 注册 2002-07-26 消息 39,165 荣誉分数 7,042 声望点数 373 2012-04-29 #820 跟furnace还得在一个空间(room). ?...这个有点麻烦。。。
Patio 资深人士 VIP 注册 2004-07-25 消息 3,737 荣誉分数 646 声望点数 273 2012-04-29 #821 邪了门了 说: 你查查code,我印象中furnace开关不能放在天顶上,应该是成人伸手能够得着的地方,且跟furnace还得在一个空间(room). 点击展开... 放心吧,我这顶有点儿矮。伸手就够着了
邪了门了 说: 你查查code,我印象中furnace开关不能放在天顶上,应该是成人伸手能够得着的地方,且跟furnace还得在一个空间(room). 点击展开... 放心吧,我这顶有点儿矮。伸手就够着了
小地主 Climb The Mountain VIP 注册 2003-01-07 消息 9,605 荣誉分数 3,463 声望点数 373 2012-04-29 #822 Patio 说: 放心吧,我这顶有点儿矮。伸手就够着了 点击展开... 我下午看图也有此疑问(furnace的开关应和furnace在同一room)... 不过看您drywall都上了,第一次检查应该都过了,没敢插话。。。 我们家的furnace是包在储藏室,在一面非承重墙上单开了一个门。原来的furnace开关被彻底分开在另一区域。。电工说必须得改。。 我们家地下室六条回路,改这个furnace开关花的功夫比得上拉一条回路了。。我想是code要求的,不然花的工夫太大了。。
Patio 说: 放心吧,我这顶有点儿矮。Patio 资深人士 VIP 注册 2004-07-25 消息 3,737 荣誉分数 646 声望点数 273 2012-04-30 #823 小宝妈 说: 我下午看图也有此疑问(furnace的开关应和furnace在同一room)... 不过看您drywall都上了,第一次检查应该都过了,没敢插话。。。 我们家的furnace是包在储藏室,在一面非承重墙上单开了一个门。原来的furnace开关被彻底分开在另一区域。。电工说必须得改。。 我们家地下室六条回路,改这个furnace开关花的功夫比得上拉一条回路了。。我想是code要求的,不然花的工夫太大了。。 点击展开... “六条回路”?你家装修的面积大多了。我只拉了两条线,一条连插座,一条连灯头,加上灯头原有一条线。 我的basement并没有全部装修,只是一部分,而且没门,还是一个大房间。第一次检查时也没有动这个开关,所以没提这个茬。不过还要看最后总检,即使改也很容易,我这不管是墙还是顶,都透着气。:blowzy:
小宝妈 说: 我下午看图也有此疑问(furnace的开关应和furnace在同一room)... 不过看您drywall都上了,第一次检查应该都过了,没敢插话。。。小地主 Climb The Mountain VIP 注册 2003-01-07 消息 9,605 荣誉分数 3,463 声望点数 373 2012-04-30 #824 Patio 说: “六条回路”?你家装修的面积大多了。我只拉了两条线,一条连插座,一条连灯头,加上灯头原有一条线。 我的basement并没有全部装修,只是一部分,而且没门,还是一个大房间。第一次检查时也没有动这个开关,所以没提这个茬。不过还要看最后总检,即使改也很容易,我这不管是墙还是顶,都透着气。:blowzy: 点击展开... 面积不是很大,有两条回路是为跑步机和冰柜单独拉的。。。另外洗手间和卧室/办公室也走自己单独的回路,这就四条了。。 音响本来也应该单拉一条,没做。。我的SUBWOOFER功率不是很大(800W?)。。你是不是得考虑单拉一条给音响啊?
Patio 说: “六条回路”?你家装修的面积大多了。Patio 资深人士 VIP 注册 2004-07-25 消息 3,737 荣誉分数 646 声望点数 273 2012-04-30 #825 小宝妈 说: 面积不是很大,有两条回路是为跑步机和冰柜单独拉的。。。另外洗手间和卧室/办公室也走自己单独的回路,这就四条了。。 音响本来也应该单拉一条,没做。。我的SUBWOOFER功率不是很大(800W?)。。你是不是得考虑单拉一条给音响啊? 点击展开... 我那洗衣间倒是有两条线,不过那是以前拉的。 给插座的线就是音响专用,没别的电器了。:blowzy:
小宝妈 说: 面积不是很大,有两条回路是为跑步机和冰柜单独拉的。。。另外洗手间和卧室/办公室也走自己单独的回路,这就四条了。。 音响本来也应该单拉一条,没做。。我的SUBWOOFER功率不是很大(800W?)。。你是不是得考虑单拉一条给音响啊? 点击展开... 我那洗衣间倒是有两条线,不过那是以前拉的。 给插座的线就是音响专用,没别的电器了。:blowzy: