我又重新测量了一次, 在PIC1, 温控器设定21C, 室内温度17C, 有火苗pilot, A和C之间电压交流0V. D和C之间电压交流26V. A和D之间电压交流26V..在PIC1, 温控器设定13C, 室内温度17C, 有火苗pilot, A和C之间电压交流26V. D和C之间电压交流26V. A和D之间电压交流0V. 温控器好的,对否?
在下觉得当温控器设定温度大于 室内温度时, PIC3 RH和W导通, Pic1的A和C导通, Pic1的E和F之间有24V, 即可控制打开Pic1的阀门. 但是测量却是Pic1的A--D为26V, Pic1的阀门却打不开.说明Pic1的阀门坏, 对否?
问题1), 正常工作时Pic1的V AC=24V, 对否?
2) Pic1 的A和C相当于PIC3的 A和B,对否?
3) 如果要简化测试Pic1的阀门工作与否, 可以短路Pic1的A和C, 或者短路Pic2的A和B(红黑, 确保Pic2的Fan limite工作), 同时短路Pic3的A和C(RH和W, 确保Pic3的温控器工作), 请问这样短路测试可行吗? 有无危险?
4) 我没有发现有blower door(门)的开关, 其他什么地方还有可能有别的控制Pic1的阀门的开关吗?
5)Pic1的E,F 是控制气体阀门继电器,对否?
在线等, 再次感谢以上各位!
