Furnace 不工作, 急! 请教高人

我又重新测量了一次, 在PIC1, 温控器设定21C, 室内温度17C, 有火苗pilot, A和C之间电压交流0V. D和C之间电压交流26V. A和D之间电压交流26V..在PIC1, 温控器设定13C, 室内温度17C, 有火苗pilot, A和C之间电压交流26V. D和C之间电压交流26V. A和D之间电压交流0V. 温控器好的,对否?

在下觉得当温控器设定温度大于 室内温度时, PIC3 RH和W导通, Pic1的A和C导通, Pic1的E和F之间有24V, 即可控制打开Pic1的阀门. 但是测量却是Pic1的A--D为26V, Pic1的阀门却打不开.说明Pic1的阀门坏, 对否?

问题1), 正常工作时Pic1的V AC=24V, 对否?
2) Pic1 的A和C相当于PIC3的 A和B,对否?
3) 如果要简化测试Pic1的阀门工作与否, 可以短路Pic1的A和C, 或者短路Pic2的A和B(红黑, 确保Pic2的Fan limite工作), 同时短路Pic3的A和C(RH和W, 确保Pic3的温控器工作), 请问这样短路测试可行吗? 有无危险?
4) 我没有发现有blower door(门)的开关, 其他什么地方还有可能有别的控制Pic1的阀门的开关吗?
5)Pic1的E,F 是控制气体阀门继电器,对否?
在线等, 再次感谢以上各位!:cool:
 

附件

  • IMG_1.JPG
    IMG_1.JPG
    51 KB · 查看: 378
  • IMG_2.JPG
    IMG_2.JPG
    61.2 KB · 查看: 378
  • IMG_83.JPG
    IMG_83.JPG
    39.9 KB · 查看: 378
这么冷的天气,没暖气怎么行。还是快请人来修吧。等到周末修理工要的价钱更贵。听你介绍很像是module坏了。但是从你的照片上看不到module的盒子在哪。
 
To lungao,

1)第一张图的左上角黄色按钮按过,按下风扇由不转变转.( 即使我关闭控制风扇的开关,)
2)没人动过, 调过, 没用.
3)在ON上.
4) 没有发现开关, 也没有发现别的像门的开关
5)谢谢你的热心帮助.
 
这么冷的天气,没暖气怎么行。还是快请人来修吧。等到周末修理工要的价钱更贵。听你介绍很像是module坏了。但是从你的照片上看不到module的盒子在哪。

I also believe that the module is not good any more. But I cannot see it in the pics either. The furnace is kind of an older model.

LZ, what is the make and model of the furnace? Info can be found online for this problem.
 
这么冷的天气,没暖气怎么行。还是快请人来修吧。等到周末修理工要的价钱更贵。听你介绍很像是module坏了。但是从你的照片上看不到module的盒子在哪。

谢谢关心, 现在室内温度17C, 不算太坏, 估计最后还是得请人, 只是因为我是学电子的, 以前有过修理好遥控车库门, 中央吸尘器,洗衣机,照相机的记录,家人内心总是认为我是无所不能的修理工 (像新概念英语中那可怜的被寄厚望的丈夫), 故不忍让家人失望. 上网搜索, 求救. 希望象以往那样幸运地发现只不过是小问题(但在家人眼里都是大问题,:)), 这样既能提高家庭地位,又能省下一笔钱以应付离我越来越近的次贷危机.:blink:, 顺便学习一下Furnace的原理, 以备以后不时之需. 加上本论坛热心能人如此之多, 更加增添我解决它的信心.:)
 
Thanks! make and model :Lennox , G8Q4-150-1
serial unmber: 6387A13705

I think it maybe made in 1987.
 
Safety first.

You need to have a licensed technician to fix the problem. Carbon monoxide is dangerous. If it is too old, tt maybe time to replaced the whole system. Life is priceless.
 
sorry, I wrote a wrong data at #32, now I have changed. please check again.

我又重新测量了一次, 在PIC1, 温控器设定21C, 室内温度17C, 有火苗pilot, A和C之间电压交流0V. D和C之间电压交流26V. A和D之间电压交流26V..在PIC1, 温控器设定13C, 室内温度17C, 有火苗pilot, A和C之间电压交流26V. D和C之间电压交流26V. A和D之间电压交流0V. 温控器好的,对否?

在下觉得当温控器设定温度大于 室内温度时, PIC3 RH和W导通, Pic1的A和C导通, Pic1的E和F之间有24V, 即可控制打开Pic1的阀门. 但是测量却是Pic1的A--D为26V, Pic1的阀门却打不开.说明Pic1的阀门坏, 对否?

我决定明天请人修理, 谢谢大家!
 
You need to have a licensed technician to fix the problem. Carbon monoxide is dangerous. If it is too old, tt maybe time to replaced the whole system. Life is priceless.
Thank you for your concert, I do agree with you. :cool:I will not fix it if it is about the gas valve .
 
EF is the coil, check if it's open.
When heat call exist, AC will be connected via the thermostat to supply the 24V to the coil.

According to your reading, sounds like the gas valve bad.


By the way, your furnance is the most fundamental one. There are people mentioned about changing module (control board). In fact, there's no module in your system.

One more thing, you should consider a new furnance with higher effeciency as the cost of repair and the low eff eciceny cost as well as possible future repair in the next couple years.... By the way, I think there's still rebate for installing hi-eff furnance by the governemt. As long as the furnance has an energy star mark. You should be able to get some money back.
 
这么冷的天气,没暖气怎么行。还是快请人来修吧。等到周末修理工要的价钱更贵。听你介绍很像是module坏了。但是从你的照片上看不到module的盒子在哪。



Old basic system, no module or control cards. It's just thermostat, gas valve and fan/limit switch.
 
Old basic system, no module or control cards. It's just thermostat, gas valve and fan/limit switch.
我也奇怪看不到module。我的furnace是1993年的。去年换过module。那limit switch的功能是否相当于module? 看来你很专业。:cool:

我也同意如果修的成本很高($300-$400 以上,好象修理工出诊上门的价格就是90刀),买个的新更合算。最初的cost能从今后gas消耗中省出来。
 
支持楼主, 我觉得男人就应该这样,能自己做的,绝对不请别人。 我们又不比别人少两只手,动不动就叫别人来也那个了点。 天冷的话,楼主可以先借个电暖气,等修好再还回去就行了
 
Suggest to buy an insurance if the furnace is old (over 15 or 20years). THe insurance will cover most part of the furnace and labor fee. And many parts are expensive when you buy it by yourself.
 
...我也同意如果修的成本很高( 以上,好象修理工出诊上门的价格就是90刀),买个的新更合算。最初的cost能从今后gas消耗中省出来。

:cool::cool::cool:
 