FURNACE 有时候不能自动启动,只能关掉电源,再开电源才能启动,但最近天气转冷,其不能自动启动的次数越来越多,是什么原因?请能人指教。谢谢。(FURNACE五年新,刚换过滤网)
5 years. Is it still under waranty? Mostly it still is.
And you change to a regular filter or so called "better" one which claimed would filte better. Sometime the a tigher filter put too much resistant , the furnace is overheated and protection swith shut it down.
FURNACE 有时候不能自动启动,只能关掉电源,再开电源才能启动,但最近天气转冷,其不能自动启动的次数越来越多,是什么原因?请能人指教。谢谢。(FURNACE五年新,刚换过滤网)
furnace 启动时最先运作的是排燃烧废气 的马达--> 马达运作时会产生一个真空。On board Computer 检测到这个真空后,会点燃ignition, 然后打开煤气阀门。在燃烧室下部有一个温度检测器, 如果一定时间后,On board computer 没有探测到温度,就会关闭燃气阀门。空转废气马达一段时间后,再重新开始。如果第二次还不成功,不会再试第三次。 只会空转废气马达。 不知lz的furnace在哪一步不工作了?
那么如果手动打开电源就可以启动,有可能是module problem吗?
这是不是说furnace得不到足够的空气燃烧而过载保护,所以启动不起来?