壁炉上的eavestrough为什么做成这样?

ChrisHuang

新手上路
注册
2008-05-05
消息
99
荣誉分数
3
声望点数
28
这一小段专业人士做的在壁炉上的eavestrough两端都是堵死的. 我个人认为是错误的. 因为下雨时溢流水反冲向上, 不下雨时里面的存水会泡着屋檐油毡. 那末正确的做法是什么? 这部分不加eavestrough不是更好吗?请各位高人指点指点.
 

附件

  • eave_left.JPG
    eave_left.JPG
    50.8 KB · 查看: 675
  • eave_right.JPG
    eave_right.JPG
    57.9 KB · 查看: 675
两头当然是堵死的,但中间(靠近一端)应该有下水管.没有就错了。
照张全景看看?从你现有照片看,下水管是做掉了。这些专业人士“太忙”,你自己得盯这点。
 
应该是在低的那头掏个洞。找给你做EVESTROUGH的公司,他们应该负责。
 
是做错了。非常感谢答复!!!
 

附件

  • eave_whole.JPG
    eave_whole.JPG
    93.2 KB · 查看: 425
I will check it on site...
 