向各位高手请教问题:墙上电源坏了,怎么修?多谢

Blu_water

资深人士
注册
2004-09-05
消息
293
荣誉分数
34
声望点数
243
:thanks::thanks::thanks:向各位高手请教问题:墙上电源坏了,怎么 修?多谢

有一天因为在楼上同时用电暖风机和电烧水壶,墙上电源突然没电了,可能电源跳闸了?到楼下按“RESET” 也不行(如图)。以前记得按RESET就能恢复,这次看来不好使。
 

附件

  • switch1.jpg
    switch1.jpg
    45.6 KB · 查看: 294
有可能线烧了。。。

找出电笔、手电。。。

关电闸,用电笔测电。。。

没电了以后卸下来,看看里面线有没有烧。。。

看不出来,也无所谓,多扽出来点,剪出个新头来,再装回去。。。

正负极对好啊。。。

应该好使。。。

被电到也没事,电压低。。。
 
到楼下总闸那里reset一下,把所有空气开关关闭,然后再开。如果不行,就要换这个reset 和楼下的reset开关。
 
先查一下breaker是否trip。如果没有,那么可能是线得问题,就要具体分析了。
 
这里墙壁上的电源是AC117V的,这电压是危险电压。看情形,LZ似乎不是这方面的行家,宜小心为上。若查了Circuit breaker是否trip后,问题仍存在的话,就请个对电有了解的人帮你解决吧。
 
总闸reset一下。要是还不行,可能是fuse烧了,问一下在哪里,打开换个同型号的就行了,操作起来和换灯泡差不多。
 
很多老房子仍然用保险丝;新房子都用BREAKER了。

就是这个开关,因过热(电流过大)切断了电源。向左或向右推到底(OFF),再推到ON的位置就是了。

Reset the breaker by moving it to the full "OFF" position and then back to "ON".

(照片是楼主自己的,哈!)
 

附件

  • switch_base.jpg
    switch_base.jpg
    64.8 KB · 查看: 224
谢谢3C热心回帖。解决鸟。我开始想硬推回到ON,没有成功。因为它不在OFF的位置。应该按你说的,先推回到OFF的位置,然后再推到ON,就行了。
送3C锦旗一面
 

附件

  • 2009913171939866.jpg
    2009913171939866.jpg
    3.7 KB · 查看: 185
谢谢3C热心回帖。解决鸟。我开始想硬推回到ON,没有成功。因为它不在OFF的位置。应该按你说的,先推回到OFF的位置,然后再推到ON,就行了。
送3C锦旗一面

谢谢您的锦旗。您是深通“投其所好”啊!:p
 
3C真是热心人,表扬好几下。
但那面锦旗真不是给你的,呵呵。
 
谢谢3C热心回帖。解决鸟。我开始想硬推回到ON,没有成功。因为它不在OFF的位置。应该按你说的,先推回到OFF的位置,然后再推到ON,就行了。
送3C锦旗一面

不对啊,旗子上明明写着: 奖给楼主。
 
呵呵,现在终于知道为什么技术支持对于电脑开不了机,第一句总是:“你开电源了吗?”这个问题了
 