怎样从炉头240v 分出120v来插冰箱?

唉呀兄弟,我刚刚有了点想抬杠的冲动,抬眼就看见你啦;)。近来可好?

如果抬杠的话,我可以说,breaker能“在某些情况下”保护电器。咱这回不说理论,举个例子:家里中央空调的铭牌上,都有个什么Maximum breaker/fuse size……

得,回到正题。简单说,第一,对线路做任何改动,都得符合现行规范(原来做的,符合当时的规范就可以了)。如果是抠规范的话,冰箱得单接一路线,这一路上面除了冰箱最多还能再接个电钟。接炉子的circuit也不能再接别的东西(插座、灯头等等)。还有--第二,任何对线路的改动,都得有ESA的certificate。

其实,像老潘说的,从配电盘往厨房接一根线,在很多情况下都不难做。最好再申请一个permission,less than 10 outlets,几十块钱,买个心里踏实。

哈哈,老基又捡我漏来啦?瞧好了,您可别打眼。我十岁开始攒收音机,12岁引电线装灯头,您要跑现在还来得及。:D:D

再说这么简单的问题,抬起来不会有深度,抬着抬着就顺边了。:D:D 先给你拜个早年吧,过年好!
 
电器发生短路,说明它已经坏了,这时跳闸是为了保护线路不因为过载而烧毁。但你的电器坏了还是坏了。

容易发生误解是因为电器里也有线路,通常情况下电器里线路更单薄,所以更容易比墙里的电线先着火。


有没有可能其他地方发生短路,比如外面,或者家里不重要的电器短路, 这时跳闸除了保护线路外,还保护了其他没坏的电器?
 
有没有可能其他地方发生短路,比如外面,或者家里不重要的电器短路, 这时跳闸除了保护线路外,还保护了其他没坏的电器?

在哪儿发生短路,电就从哪回去了,就像水往低处流一样。一般来说电压不稳常造成电器损坏,所以电器保护装置常是稳压器。
 
你有什么招?

不是正经办法。你那个电工朋友我多半认识,我这主意要是让他知道了,他会杀了我--其实他肯定知道街上这些自以为handy的外行人都爱用些什么招数,可人家是有执照的电工,不能做这等事情。

具体的,得看见配电盘才知道怎么做。
 
哈哈,老基又捡我漏来啦?瞧好了,您可别打眼。我十岁开始攒收音机,12岁引电线装灯头,您要跑现在还来得及。:D:D

再说这么简单的问题,抬起来不会有深度,抬着抬着就顺边了。:D:D 先给你拜个早年吧,过年好!

过年好过年好--可是,你这是吓唬我呢还是跟我套磁呢?逃跑之前,先打听个你十二岁时候的事:3DG6的截止频率是多少?
 
过年好过年好--可是,你这是吓唬我呢还是跟我套磁呢?逃跑之前,先打听个你十二岁时候的事:3DG6的截止频率是多少?

不用知道3DG6的截止频率是几十兆,可给我个3DG6加个耳塞,我就能听到中央人民广播电台的节目。:D
 
不用知道3DG6的截止频率是几十兆,可给我个3DG6加个耳塞,我就能听到中央人民广播电台的节目。:D

暴殄天物:(

我还真在这儿碰上过一个玩电子管的老头。据他说,他攒过短波电台,他的那些古董,有的还是他叔叔留下来的。
 
有没有可能其他地方发生短路,比如外面,或者家里不重要的电器短路, 这时跳闸除了保护线路外,还保护了其他没坏的电器?

某个电器过载或短路,通常不会弄坏同一回路上的其他电器。

问题是有些电器,自己就没有过载保护,把一切都无私地交给电源上面的breaker了。
 
我认为只要你给冰箱供电电压是稳定的110V, 就不用担心它会烧坏。

当然, 你应该严格按BUILDING CODE作业,不要把炉头和冰箱用同一个BREAKER供电。

从安全角度讲,不宜把超过一个的高耗能电器用同一个BREAKER供电, 原因是电流会太大, 使导线发热太多, 成为火灾隐患。


我就是按照你说的做了:“引出白线(零),裸铜线(地)以及任何一根其它颜色的线(火)”。

“真正的电工”来看以后问我说: 你知不知道炉头breaker是负荷40安的? 那意思是只要电流在40安以内, 就不会造成跳闸, 但是冰箱可能已经烧了。

现在我又觉得你说的有道理: 不会有39安的电流进入冰箱。对吧?
 
如果是那"真正的电工"说的会烧坏冰箱,
那他多半不是个真正的电工.

昨天再次有机会问了下那个电工。 他的回答是: 如果冰箱起火, breaker 起不到保护作用。

只是我对“冰箱起火”的事难以置信 :D
 
昨天再次有机会问了下那个电工。 他的回答是: 如果冰箱起火, breaker 起不到保护作用。

只是我对“冰箱起火”的事难以置信 :D

你说的那个电工不会是"加拿大正牌高级工程师"吧:D:D:D
 
你说的那个电工不会是"加拿大正牌高级工程师"吧:D:D:D


你们总是拿"加拿大正牌高级工程师"说事。 我一直不明白:难道"加拿大正牌高级工程师"是个见不得人的职称?
 
后退
顶部