谁换过HRV的程控器?

阿土仔

本站元老
VIP
注册
2007-01-19
消息
29,033
荣誉分数
9,969
声望点数
373
家里的HRV是Venmar的,其程控器是手动的,太简陋,无法自动定时换气。哪位有更换的经验,万望赐教。谢谢!
 
我也想换一个,同求
 
HRV设计就是要24小时常开的,特别是energy star的房子,所以没必要再程控。另外,HRV根本就用不了多少电,不像furnace的风扇那样费电。

我是一直开着,没看出电费单有明显区别。
 
HRV设计就是要24小时常开的,特别是energy star的房子,所以没必要再程控。另外,HRV根本就用不了多少电,不像furnace的风扇那样费电。

我是一直开着,没看出电费单有明显区别。

差别还是不小的,而且有噪音。其实没必要24x7,每小时开20分钟就可以了。阿土在HRV说明书上见过那种功能很强的液晶屏控制器,就是不知在哪儿卖,如何装。要是象换温控器那样简单就好了。
 
我也想知道, 能制动控制开关时间, 那是大大的方便.
:rolleyes::rolleyes: 我冬天都是常开的, 好象没什么噪音啊, 是不是我的HRV不WORKING 呢?
 
差别还是不小的,而且有噪音。其实没必要24x7,每小时开20分钟就可以了。阿土在HRV说明书上见过那种功能很强的液晶屏控制器,就是不知在哪儿卖,如何装。要是象换温控器那样简单就好了。

一般的HRV在低速时大概是40-80cfm,电机的功率为10-40w,我真不明白你还要怎么省电。

大概N年以后省下来的电钱也cover不了那个控制器的cost.:D
 
好像不同的HRV的运行方式不太一样。我家的也是Venmar,只要HRV运转的时候,Furnace的循环风机也会运转,这样耗电量就上去了。HRV本身的两个小风机应该是用不了太多电。

我家HRV进风管是直接连到Furnace的回风管上,由Furnace风机送到各个房间。排风口设在各个卫生间以及厨房,换热后直接排到室外。
 
“只要HRV运转的时候,Furnace的循环风机也会运转”。这话说得有点吓人,要真是这样,你那机器估计该修理了。:D

实际上你再仔细观察一下,就明白HRV运转时通常只有向外排风,而向里吸气的风扇是不工作的。吸气的风扇有一个sensor控制,只有当室内外的压差达到一定程度时才会启动。比如当厨房的抽油烟机启动时,你就会看到HRV的吸气风扇启动,以弥补室内的空气。这也从另一个方面说明,HRV是不能关的。因为当你室内出现负压差,需要HRV补充空气时,而它却是关着的。这也是为什么engerey star的房子必须安装HRV的原因。至于“负压”对房子和环境造成的影响,你要是看了专家“基础墙”怎么说的,估计就不想关闭HRV了。:D

http://bbs.comefromchina.com/forum43/thread828724-3.html
 
阿土怎么也觉着HRV运转的时候,Furnace的风机也会运转,看来阿土的新房也要维修了。:eek:
 
阿土怎么也觉着HRV运转的时候,Furnace的风机也会运转,看来阿土的新房也要维修了。:eek:

我不是觉得,我家的系统从一开始就这样运转的,我也不认为这个是故障。
 
For a partial dedicated hrv system, hrv relies on furnace blower to blow fresh air into each room through heating duct system. The hrv is interlocked with furnace and whenever hrv needs run, furnace fan will turn on automatically.
A full dedicated hrv has it's own fully ducted and not rely on furnace. Hrv can run without furnace involved.
For simplified installation in old system, hrv may not interlock with furnace fan and isn't very efficient.
 
现在家庭用的的HRV基本都是公用furnace的管道和风扇,也就是你说的第一种情形。

看到阿土和MY99那么肯定,我想他们装的HRV可能是Volume (or non-source point) ventilation systems,这确实需要furnace fan连续运转。选这种HRV应该是决策上的失误,开始我都没往这方面想。
 
换部分房间的空气,要不然以后就不好收拾了。我家里有个室友,靠近房间门口就能闻到扑鼻的味道。
 