W WSN 新手上路 注册 2006-04-24 消息 58 荣誉分数 1 声望点数 18 2011-07-20 #16 呆呆虫 说: 是凉风不是很冷,家里没有温度计没有量,只是感觉手在通风口,比较舒服. 点击展开... 看来是不能冷却了。。。
呆呆虫 知名会员 注册 2002-01-19 消息 1,447 荣誉分数 6 声望点数 148 2011-07-20 #17 WSN 说: 细的是暖的, 粗的被包起来了摸不到。。。 点击展开... 粗的那根有部分包的地方已经掉了,所以能摸得到,是不是这样也会影响制冷.
fallleave HVAC Service Tech 注册 2003-03-27 消息 4,102 荣誉分数 6 声望点数 148 2011-07-20 #18 zjh_helen 说: My co-woker told me to keep the fan on instaed of automatic will be a lot better. 点击展开... 如果你的楼上楼下温度差别大,这个方法特别有效。
zjh_helen 说: My co-woker told me to keep the fan on instaed of automatic will be a lot better. 点击展开... 如果你的楼上楼下温度差别大,这个方法特别有效。
fallleave HVAC Service Tech 注册 2003-03-27 消息 4,102 荣誉分数 6 声望点数 148 2011-07-20 #19 呆呆虫 说: 粗的那根有部分包的地方已经掉了,所以能摸得到,是不是这样也会影响制冷. 点击展开... 没有明显影响,可以忽略不计。 你再看看室内空调蒸发器那个接水管有没有水?
W WSN 新手上路 注册 2006-04-24 消息 58 荣誉分数 1 声望点数 18 2011-07-21 #21 呆呆虫 说: 不好意思,满屋子没找到空调蒸发器 点击展开... 我猜应该就是furnace那整个那个机器的上半部分吧。。有个透明管子出来的, 应该会出水。。
呆呆虫 知名会员 注册 2002-01-19 消息 1,447 荣誉分数 6 声望点数 148 2011-07-23 #23 不好意思,没有找到,还有一个问题,我觉得一楼的制泠 效果可以,但是二搂不好,有没有可能需要清理管道
fallleave HVAC Service Tech 注册 2003-03-27 消息 4,102 荣誉分数 6 声望点数 148 2011-07-23 #24 如果你觉得1楼的空调效果还可以,那基本上空调工作正常。 楼上比楼下热2到3度很正常。 你可以把FAN 打倒ON 试试。把地下室的出风口关上。 清洗管道不会有明显改善。勤换FILTER比什么都重要。
fallleave HVAC Service Tech 注册 2003-03-27 消息 4,102 荣誉分数 6 声望点数 148 2011-07-23 #25 空调其实也需要ANNUAL MAINTENANCE。 建议你每2年做一次,这个就像换机油,使你的空调保持在巅峰状态。