直面卡黑:有关Kanata的氡气问题

  • 主题发起人 主题发起人 eze
  • 开始时间 开始时间

eze

知名会员
注册
2011-01-11
消息
132
荣誉分数
43
声望点数
138
论坛上总能看到有人讨论Kanata的氡气问题。确实,Kanata的很多house都存在着氡气超标的问题。

然而,从氡气的治理成本以及技术的成熟度来讲,这是个微不足道的问题,小到完全不足以影响你的买房决定。

我家就在Kanata,搬进去就测了,测试用的仪器是在亚马逊上花接近200刀买的,大约48小时就能得到初始结果了。经过两天的紧张等待,结果是,的确超标。冬天严重时能够超过300。WHO的安全标准是100以下。后来我找人安装了一个主动排氡系统,很简单,就是利用Builder预留的接入地下的pipe(现在的新房都标配了),把地基以下的气体用风扇抽到室外。这样地基下方的压强将低于室内,氡气就不会渗入房子里了。技术很成熟,设备的安装也很简单。

潜在的缺点:风扇需要24小时开着,在地下室能听到轻微的噪声。另外每月的电费可能有轻微的增加(我猜增加几刀?)

设备安装的开销方面,我现在住的Townhouse,找了个contractor安装大约900刀搞定……后来氡气基本稳定在10-30之间。那个测量氡气的仪器我也一直放在地下室。

根据我近几年的观察,氡气值的变化具有以下规律:

1. 在同一季节内,周期性地升降,周期可能是数周。
2. 冬季高于夏季。我现在冬天室内的值能到30,而夏天只有10,均远低于WHO的100的安全上限。

提供以上信息,希望对我村居民有帮助。最后总结:

1. 根据我的花费,氡气问题是一个值$1000-$1500的问题,也许大房子花费会更贵点,但相信在买一个数十万房子的时候,这点钱根本不会影响买房决定。老中是不差这点钱的。

2. Kanata也许有氡气问题的概率较高,但整个渥太华任何区域的房子,都有可能存在氡气问题,这全凭运气,有时两个相邻的house差异都是巨大的。如果你没有测量过氡气值,仅仅觉得因为你不在Kanata,氡气就一定不会超标,那无疑是武断的。

3. 如果你开始担心氡气问题了,那么我认为最好的办法就是花点钱测量买个安心,无论你住哪个区。

排氡气的pump,用于从地基下方抽气
IMG_3308.JPG



压强计,如果一边高一边低,就说明系统工作正常,地下的压强较地上低
IMG_3307.JPG


当前的氡气读数为,26 Bq/m3,是近一周的均值
IMG_3306.JPG
 
最后编辑:
论坛上总能看到有人讨论Kanata的氡气问题。确实,Kanata的很多house都存在着氡气超标的问题。

然而,这是个微不足道的问题,小到完全不足以影响你的买房决定。

我现在住的Townhouse,大约900刀搞定……后来氡气基本稳定在10-30之间。那个测量氡气的仪器我也一直放在地下室。

根据我近几年的观察,氡气值的变化具有以下规律:

1. 在同一季节内,周期性地升降,周期可能是数周。
2. 冬季高于夏季。我现在冬天室内的值能到30,而夏天只有10。

提供以上信息,希望对我村居民有帮助。最后总结:

1. 根据我的花费,氡气问题是一个值$1000-$1500的问题,相信在买一个数十万房子的时候,这点钱根本不会影响买房决定。老中是不差这点钱的。

2. 整个渥太华任何区域的房子,都有可能存在氡气问题,这全凭运气,有时两个相邻的house差异都是巨大的。如果你没有测量过氡气值,仅仅觉得因为你不在Kanata,氡气就一定不会超标,那无疑是武断的。

3. 如果你开始担心氡气问题了,那么我认为最好的办法就是花点钱测量买个安心,无论你住哪个区。
1.kanata的确是东汽重灾区,以前有过一张东汽地图的
2.地下是岩石的地方要当心
3.东汽只存在于地下室
4.没几个人装你那1000-1500的东西的
5。生死有命,没几个人在乎的。
 
1.kanata的确是东汽重灾区,以前有过一张东汽地图的
2.地下是岩石的地方要当心
3.东汽只存在于地下室
4.没几个人装你那1000-1500的东西的
5。生死有命,没几个人在乎的。

其实很多人不在乎。是的,有岩石的地方通常比较危险,kanata刚好岩石非常多。冬天furnace可以把地下室的空气循环上来,所以还是有影响的。其实谁也不知道这玩意是不是一定有害,装这个设施我觉得更多的是让自己放心。
 
渥太华地区就安了吧。

untitled.png


RadonPotentialMapGH-NP.png
 
其实很多人不在乎。是的,有岩石的地方通常比较危险,kanata刚好岩石非常多。冬天furnace可以把地下室的空气循环上来,所以还是有影响的。其实谁也不知道这玩意是不是一定有害,装这个设施我觉得更多的是让自己放心。
肯定有害的,长久生存于东汽中会致癌。不过好像听说到了东汽到了地上就没事blahblah的。
我没那么讲究。随他去。就是地下室不长待。
 
氡气有没害不知道?那就当没害吧,呵呵。监测氡气含量可不是一两天的问题,专业要求冬季至少三个月封闭门窗测量,谁买房能让你测量三个月呢?真正能减少氡气的设备,Sub-SLAB depressurization system 可不是一两千能搞定的,而且需要在地下室下面挖开处理,24小时不停开机除气,不是安几个电风扇就行的。感谢政府关心人民大众将康,规定kanata地区新房地下室必须预留氡气排放口,是否安装设备由屋主自己决定。
 
中国湖和RR都在那片. :D

636110
RR 那原来就是采石场,所以那些pay premium的房东都是无畏的斗士。
中国湖相对还好一点。
 
氡气有没害不知道?那就当没害吧,呵呵。监测氡气含量可不是一两天的问题,专业要求冬季至少三个月封闭门窗测量,谁买房能让你测量三个月呢?真正能减少氡气的设备,Sub-SLAB depressurization system 可不是一两千能搞定的,而且需要在地下室下面挖开处理,24小时不停开机除气。感谢政府关心人民大众将康,规定kanata地区新房地下室必须预留氡气排放口,是否安装设备由屋主自己决定。
这东汽美国加拿大标准是大不一样的。
操蛋的builder是按照加拿大标准来的。所以都没事。lol
 
你没住Kanata也没装过排氡设备,只是道听途说。而我是身处Kanata,安装过并且正在使用排氡设备的人。你觉得这事儿应该信谁?

我家就安了一个风扇,就是一两千的事……具体到我的个例,不到1000。别说三个月,我已经检测两年多了……装与不装读数是天壤之别(300+ VS 30)。

我的point是,你买房做最坏的打算,也就是加两千的事儿,no big deal. 无他。等我有空传几张照片给你看…
 
最后编辑:
1. 地图比例尺太小,根本看不清你的具体地址情况如何。
2. 即使你的地区氡气值在图上显示较低,那也只是概率问题,具体到一个house,还是需要测量才能排除。

我知道我住那里。:D
 
后退