请问家坛大侠们:Gas Fireplace 也需要定期检修吗?

LifeIsBeautiful

知名会员
注册
2006-06-07
消息
1,693
荣誉分数
383
声望点数
193
我刚买了一个79。99的年检一次的PACKAGE,因为发现有两次FIREPLACE 自动熄火。我住进房子已经7年,一直喜欢使用壁炉,但从来没想到过还要检修。
会是些什么问题呢,会有安全问题么?
谢谢。
 
这都是那些想赚钱的公司宣传的。我想他们还会告诉你,GAS STOVE也要每年检修。否则最坏情况,漏气!
如果漏了,堵了,当然是有安全问题的。但没有必要每年请人检修。装一两个CO报警器可以检测漏气问题。同时自己经常观察里面和烟囱有没有什么异常就可以了。实在不放心搁几年,做一次。

当然,有财力买个放心也不错。
 
因为发现有两次FIREPLACE 自动熄火。我住进房子已经7年,一直喜欢使用壁炉,但从来没想到过还要检修。
会是些什么问题呢,会有安全问题么?
谢谢。

是火种熄火吗?我家的一个fireplace,开始也是这毛病。后来灭得越来越频繁,终于有一天彻底打不着了。找人换了个零件,连工带料二百多元。

Gas fireplace的燃烧部分和室内是分开的,而且里面的自动保护功能挺齐全,稍有些毛病,它就把气给关死了。通常,只要自己不去拆它,没什么安全上的顾虑。

它最爱出毛病的地方,就是那个pilot light。别总是不用它,记着每年入冬前把它点着,让它烧一冬。常用,反而不容易坏。

如果漏了,堵了,当然是有安全问题的。但没有必要每年请人检修。装一两个CO报警器可以检测漏气问题。

哦,借这话头多说两句。所谓漏气,一是漏天然气(燃料),二是燃烧废气跑到了屋子里面。

咱们烧的所谓煤气,是天然气,甲烷,没毒的。而且送气的时候都加了些臭味,稍有点漏气就闻到了。电视电影里面经常看到的,开煤气灶中毒自杀的情景,瞎掰。用煤气自杀,该等到室内的煤气到一定浓度,划个火柴,和整栋房子同归于尽:D

而通常说的另一种煤气,所谓一氧化碳(Carbon-monoxide),才是厉害的主儿。这东西无色无味,杀人于无形。它常常来自不完全燃烧,所以家里 有wood burning fireplace的,一定记着装这么个东西。即便是烧煤气的,也该在二楼装上一个。我家的CO detector还真的救过我一次,Hot water tank的排气出毛病了,不单是燃烧不好,废气还跑到了房子里面。

现在有一种报警器,可以检查CO和Gas,大约六十元左右。我家除了二楼有个二合一的报警器(smoke/CO detector)之外,在furnace和water heater中间靠上的位置,还放了个CO/gas detector,双保险。

最后,甲烷和一氧化碳都比空气轻。听到报警或是闻到“煤气味”,打开窗户和风扇,吹一会儿就好了。当然,要是漏得太厉害,就得打911了。
 
--------------------------------------------------------------------------
挺好。长知识。这种帖子,我爱读。
 
Thank you so much. The pilot fire seems OK, and we also often use fireplace in winter. I guess it is because of Chimney, but there is no way of checking it by ourselves in winter......:-((

I will check if we have CO alarm system. It seems critical, and thanks again.:cool:



