请问关于gas furnace的问题

贝宝宝

资深潜水员
注册
2003-05-23
消息
2,039
荣誉分数
8
声望点数
0
请问大家,furnace启动的时候出风口的风应该是热的吗?我把手放在那里感觉,好像就是一般的风,没有被加热。观察机器,发现吹风的时候锅炉里的火没有在燃烧,是不是因为这个原因吹出的风才不是热的?感觉室内温度上升的比较慢。
 
always cold air or turn to hot/warm after a while?
 
furnace

always cold air or turn to hot/warm after a while?

always cold air. 为了实验,我把温度上调到24度,(平时白天是20度),一小时过去以后,一度都没上升。风是吹一会停一会,始终不热。
天冷之前就回国了,回国之前可能就开一次吧,那时气温高,没发现问题。
 
always cold air. 为了实验,我把温度上调到24度,(平时白天是20度),一小时过去以后,一度都没上升。风是吹一会停一会,始终不热。
天冷之前就回国了,回国之前可能就开一次吧,那时气温高,没发现问题。

一小时过去了还不升温就不正常了。是否thermostat设置的加热挡?
 
一小时过去了还不升温就不正常了。是否thermostat设置的加热挡?

是加热档。貌似温度从十几度升到20度还比较容易,因为夜里设定18度。但是一旦到了20度就再也升不上去了。而且白天机器不停的启动,即便在温度计设定为20度的情况下。
 
It sounds weird, but it seems working to me though.

Make sure the air filter is clean.
 
It sounds weird, but it seems working to me though.

Make sure the air filter is clean.

关于filter,刚买房时tk webster来人说,因为我们装有air cleaner,所以furnace不需要filter,只需要定期清洗aircleaner里面的filter就好。

另外我想请教一下,正常的机器打着火以后,火在吹风的时候是一直燃烧的么?
 
furnace 的工作程序是这样的,
0. 起始没有燃烧、风扇Off
1. 当温度低于设定值或者定时达到启动时间:点火燃烧;风扇Off——出风口没有风
2. 当燃烧室达到风扇启动温度t1,假如说90C:继续燃烧;风扇On——出风口有风,应该是渐热的风
3.加热 。。。。。。
4. 当室温达到设定值后或者定时关闭时间到:Gas Off, 熄火;风扇On——出风口仍有风,应该是渐凉的风
5. 当燃烧室温度达到风扇关闭温度t2,假如说40C:Gas不燃烧;风扇Off

在4、5步之间你会发觉炉子没有烧但是有风在吹,这是正常程序,风扇要把锅炉里的余热吹出来,热尽其用
 
锅炉点火后, 当锅炉内热度升到一定温度时, 鼓风机启动开始送暖风; 当室温达到设定的温度时, 自动控制先关掉煤气(熄火), 鼓风机继续送风; 当锅炉热度降到一定温度时, 鼓风机停止运转。

所以,有一段时间煤气没有燃烧。
 
多谢楼上各位的详细解释。看来我家锅炉的问题在于,火焰熄灭的过早。每次在开始吹风之前火焰就熄灭了,所以吹出的风根本没有渐热的表现。然后吹风结束以后紧接着炉子会打火燃烧,然后熄火吹风。这个过程一下午就没有停止过,我都替它累,室内却一直保持在20度。难道是我哪里设定错了,还是炉子出问题了?
 
跟我的炉子一个症状,刚找个技工修好了。啥毛病也没有,就是炉子里太脏了,他给我清了一下就ok了,连5分钟都没用。
 
跟我的炉子一个症状,刚找个技工修好了。啥毛病也没有,就是炉子里太脏了,他给我清了一下就ok了,连5分钟都没用。

就是要做duct cleaning吧?我的炉子上面贴张纸说2012年3月才要做cleaning的,估计是得提前了。
 
就是要做duct cleaning吧?我的炉子上面贴张纸说2012年3月才要做cleaning的,估计是得提前了。

clean炉子里面,类似于每年的maintenance service。
 
把平衡气管里的水吹掉,不能有水!

把空调冷凝水管清干净。

西人干了此活儿,10分钟赚了80元。
 
把平衡气管里的水吹掉,不能有水!

把空调冷凝水管清干净。

西人干了此活儿,10分钟赚了80元。

对头! :cool:
 