B Bluer 新手上路 注册 2012-12-30 消息 168 荣誉分数 0 声望点数 26 2013-03-13 #1 原因是这房间没装进气口。 旁边房间对应位置上有一个气口,对应到这边的 closet. Closet门之上距天花板有大约三四十厘米的墙面,应该都是drywall. 有人装过进气口吗?
Songspec 新手上路 注册 2007-04-27 消息 78 荣誉分数 8 声望点数 18 2013-03-13 #4 Bluer 说: 原因是这房间没装进气口。 旁边房间对应位置上有一个气口,对应到这边的 closet. Closet门之上距天花板有大约三四十厘米的墙面,应该都是drywall. 有人装过进气口吗? 点击展开... 我做过,装修地下室的时候。倒不是什么大工程,可是,费那个力气干吗? 按Code规定,对寻常民房,每层楼一个回风口就pass。过去是在楼道里面装一个。新房,建筑商通常会在房间里面装回风,但不是每个房间都装。没关系,门下面留有半寸左右的缝,就是干这个用的。 即便有回风口的房间,在回风口也经常会测不到air flow。这多半不是回风道不通畅,是另有捷径,风没从那儿走——也就是说,空气循环不一定走房间内的回风口。 所以,不必要求每个房间都要装个回风口,除非那个房间的通风真的有问题。如果那样,也不单单是加个回风口那么简单。 如果是新房,builder在PDI的时候多半会讲一下怎么做通风系统的balance,owner's manual上应该也有介绍,照着做就行了。如果做了balance之后屋里的通风还是不正常,最好找个有执照的HVAC技师给看看。
Bluer 说: 原因是这房间没装进气口。