验房师太牛B了,不让我们看report

我也是一年请的验房师,也没找到什么大问题,一个是屋顶用无线照相机拍了拍,发现一些没用的钉子,一个是车库水泥墙和drywall密封不好,完了。
有个问题,我的地下室地面有两条裂缝,挺显眼的,但是宽度不大硬币塞不进去,验房师说不用列出来,列出来builder也不会修,宽度不够,是这样吗?最后的报告没有这条。。。
车库密封不好的那个我的验房师也有提到。
你地面有缝还不用列出来?这个有点匪夷所思,你要主要氡气浓度了,应该用灰浆或者caulk什么封闭。
我的验房师把砖墙拐角处密封不好,阁楼里保温材料有点小缺失, furnance上两个电线靠的太近,热水器上少个零件,bathtub热水管和冷水管装反了都写出来了。最搞笑的是他居然还说门口的两个台阶高度太高,人容易摔跤。我当时还不信,结果10分钟再次走过的时候,被绊了一下。:D
 
:D最后builder 处理了吗?台阶太高的问题?

你说的这几个点我的验房师倒是都查了,在地下室还给我出思考题:为什么那根电线后面加了块木板垫了保温棉?那是因为code规定电力线不能紧贴排风管。

地下室裂缝这个我现在给builder发email,总放心不下。
 
:D最后builder 处理了吗?台阶太高的问题?

你说的这几个点我的验房师倒是都查了,在地下室还给我出思考题:为什么那根电线后面加了块木板垫了保温棉?那是因为code规定电力线不能紧贴排风管。

地下室裂缝这个我现在给builder发email,总放心不下。
看来他们收到的训练都是差不多的。我买的不是新房,所以台阶问题暂时不管。不过主人很少在里面住,所以还能闻到新房的味道。邻居告诉我她的一个朋友当时也在买这个,但是动作没我快。:D
 
后退