泽国口袋 九袋长老的助理 注册 2011-11-27 消息 113 荣誉分数 20 声望点数 28 2015-11-18 #1 我把温度设到22度,晚上回来家里才18度,重新把heat开关off-on,能听见电机启动刚几秒种然后就停转,过一会又是启动声音,再几秒到十几秒又停转,反反复复多次就是不加热。 前几天出现过一次还给service vender打了电话,说听着像pressure switch有问题了,电话里指导着检查了几样东西,当时发现filter脏了,换了个新的然后就工作了,以为问题解决了,结果今天又出现同样的情况。这大晚上的也不知如何办了,有经验的朋友能否给指导一下怎么办呢?
我把温度设到22度,晚上回来家里才18度,重新把heat开关off-on,能听见电机启动刚几秒种然后就停转,过一会又是启动声音,再几秒到十几秒又停转,反反复复多次就是不加热。 前几天出现过一次还给service vender打了电话,说听着像pressure switch有问题了,电话里指导着检查了几样东西,当时发现filter脏了,换了个新的然后就工作了,以为问题解决了,结果今天又出现同样的情况。这大晚上的也不知如何办了,有经验的朋友能否给指导一下怎么办呢?
Z zeus190 本站元老 注册 2003-11-18 消息 8,289 荣誉分数 2,384 声望点数 373 2015-11-18 #2 关紧门窗。等明天吧。反正今晚不会太冷。 我每年这个时候都会找技工来保养一次的。
泽国口袋 九袋长老的助理 注册 2011-11-27 消息 113 荣誉分数 20 声望点数 28 2015-11-18 #3 zeus190 说: 关紧门窗。等明天吧。反正今晚不会太冷。 我每年这个时候都会找技工来保养一次的。 点击展开... 找技工保养是做什么呢?是清理吗?刚用了2年的炉子啊
泽国口袋 九袋长老的助理 注册 2011-11-27 消息 113 荣誉分数 20 声望点数 28 2015-11-18 #5 quecan 说: 95% 是因为pressure switch坏了. 点击展开... 好吧。Lennox furnace真够差劲的,才两年就坏件。虽然东西还在保修期,人工就要收费了
mianfei 本站元老 注册 2002-04-06 消息 7,208 荣誉分数 1,772 声望点数 373 2015-11-18 #6 一般来说是排冷凝水的管子堵了,找到侧面的小盒子,一头接水管通到下水道,拔开管子,有排水阀的话也可以不拔管子,拔掉橡胶盖,如果水哗哗流,就是这个原因了,通管子即可,拔下用铁丝捅,用力吹,都可以,嫌脏就花几块钱买个新管子换上。
一般来说是排冷凝水的管子堵了,找到侧面的小盒子,一头接水管通到下水道,拔开管子,有排水阀的话也可以不拔管子,拔掉橡胶盖,如果水哗哗流,就是这个原因了,通管子即可,拔下用铁丝捅,用力吹,都可以,嫌脏就花几块钱买个新管子换上。
今剩叹 高级LOSER 注册 2011-11-01 消息 2,608 荣誉分数 903 声望点数 273 2015-11-18 #7 用细砂纸打磨下那个火焰传感器(带一根线金属棒)吧。 前几天我的也一样,错误码显示也是压力传感器故障,实际就是这个棍子需要清理了。
十二少 资深人士 VIP 注册 2012-02-02 消息 1,389 荣誉分数 189 声望点数 223 2015-11-18 #8 泽国口袋 说: 好吧。Lennox furnace真够差劲的,才两年就坏件。虽然东西还在保修期,人工就要收费了 点击展开... 一般PARTS都有10年保,人工就。。。
Z zeus190 本站元老 注册 2003-11-18 消息 8,289 荣誉分数 2,384 声望点数 373 2015-11-18 #9 泽国口袋 说: 找技工保养是做什么呢?是清理吗?刚用了2年的炉子啊 点击展开... 清理里面和预防检查。
泽国口袋 九袋长老的助理 注册 2011-11-27 消息 113 荣誉分数 20 声望点数 28 2015-11-18 #12 mianfei 说: 一般来说是排冷凝水的管子堵了,找到侧面的小盒子,一头接水管通到下水道,拔开管子,有排水阀的话也可以不拔管子,拔掉橡胶盖,如果水哗哗流,就是这个原因了,通管子即可,拔下用铁丝捅,用力吹,都可以,嫌脏就花几块钱买个新管子换上。 点击展开... 是炉子外侧面吗?
mianfei 说: 一般来说是排冷凝水的管子堵了,找到侧面的小盒子,一头接水管通到下水道,拔开管子,有排水阀的话也可以不拔管子,拔掉橡胶盖,如果水哗哗流,就是这个原因了,通管子即可,拔下用铁丝捅,用力吹,都可以,嫌脏就花几块钱买个新管子换上。 点击展开... 是炉子外侧面吗?
泽国口袋 九袋长老的助理 注册 2011-11-27 消息 113 荣誉分数 20 声望点数 28 2015-11-18 #13 今剩叹 说: 用细砂纸打磨下那个火焰传感器(带一根线金属棒)吧。 前几天我的也一样,错误码显示也是压力传感器故障,实际就是这个棍子需要清理了。 点击展开... 请问在哪里?炉子的上半部吗?
mianfei 本站元老 注册 2002-04-06 消息 7,208 荣誉分数 1,772 声望点数 373 2015-11-18 #14 泽国口袋 说: 是炉子外侧面吗? 点击展开... 对,偏下侧,有的路子盒子在内部,但是水管总会有的。
泽国口袋 九袋长老的助理 注册 2011-11-27 消息 113 荣誉分数 20 声望点数 28 2015-11-18 #15 谢谢各位的回复!又反复将heat 开-关了几次,炉子终于点火了,至少今晚不用挨冻了,明天先按各位的建议清理一下,不行就只好花钱请人上门修了