5cm是什么情况。5mm吧窗框的Insulation有问题,有condensation。可能insulation batt 之间有缝隙。我的老房子有过同样的问题。后来发现有5公分的缝隙。
5cm是什么情况。5mm吧窗框的Insulation有问题,有condensation。可能insulation batt 之间有缝隙。我的老房子有过同样的问题。后来发现有5公分的缝隙。
你是不是urbandale销售啊。湿度再大也不会流水啊。明显窗户问题Urbandale R2000房子by design是密封好过其它房子的,所以要求必须用HRV与外界换一定的气。否则室内可能湿度过高。
HRV 如果在20/40设置,速度1我觉得太低了。auto也是不推荐的,on是推荐的,可以保持室内温度湿度均匀,也配合HRV达到更好效果。你去问 urbandale 或他们的contractor保证给你这个答复。Fan是设计成能够10年连续工作的,不必担心寿命问题,但是肯定要多花点电费。
不知道“设在37”啥意思,是说你的中央加湿器设定吗?还是说HRV上的实测值?我问的是实测值,设定值无意义。如果是实测值,不算高(但也不低)。我觉得还不至于导致“瀑布”。
有很多因素导致湿度过高,人口,做饭多少,洗澡多少,是不是晾干衣服(这一条影响挺大)。
总之,我不觉得是质量问题。控制湿度是关键。昨天室内外温差太大,容易使问题恶化。在窗户上加那种保温塑料膜可以部分解决问题,但是很多地方不方便贴。
5厘米有可能的,窗户的外框和墙壁安装的时候用隔温泡沫喷枪打进空隙,或者隔温棉塞严,如果偷工减料就会有这样的空隙,后患无穷。发现结冰打开压条检查一下补一些有必要。5cm是什么情况。5mm吧
高大上的是三层。靠,渥太华哪家牌子双层玻璃中间不是惰性气体呀?
我是他们的客户,并经历过一样的问题,现在好了。所以我知道问题在哪里。我跟Urbandale只是没仇而已,犯不着给他们摇旗呐喊。你是不是urbandale销售啊。湿度再大也不会流水啊。明显窗户问题
够环保。赶紧窗下放个桶,接水浇花,省水。![]()
我家听我一言,我是外来的和尚,会念经
北欧的冬天跟加拿大一样寒冷,那是那里的人基本不知道condensation是什么意思,因为他们的窗户隔热好。
![]()
理论上来说,无论室内多湿,如果隔热够好,窗户上不该有condensation。 如果你用手去摸你的玻璃,明显冷说明窗户隔热有问题,可能是里面的惰性气体跑掉了
一般的窗户哪有什么惰性气体,那是忽悠,反正你不能打开看,即使你打开看,一打开不就跑了嘛!![]()
您二位是调侃呢,还是真的下结论呢?不会是惰性气体,惰性气体的导热系数和空气是差不多的。惰性气体的功能是减缓化学反应的速度,对隔热没有什么帮助。