- 注册
- 2003-04-13
- 消息
- 240,331
- 荣誉分数
- 37,722
- 声望点数
- 1,393
你不是难为人么。换个简单的thermostat试一下,带AA电池的那种

你不是难为人么。换个简单的thermostat试一下,带AA电池的那种
对。我们测了thermostat,没电,所以是暖炉问题。里面的电池据说是backup用。新型thermostat不用电池直接从furnace的24v线路电取电。
锅炉开了有一段时间,早上起来发现 thermostat 没显示。
对。我们测了thermostat,没电,所以是暖炉问题。里面的电池据说是backup用。
做了。。 没用,锅炉没电应该。明天打电话给Reliance Holmes Heating and cooling.哦。看看控制盘上面的锅炉开关是否跳开了,或者是否有人动过另外那个单项开关。还有,看看锅炉那个门关好了没有。
http://bbs.comefromchina.com/threads/1189731/page-3#post-10702803
如果是跳闸了,必须把那个开关彻底拨到OFF的位置,然后再推到ON的位置。
做了。。 没用,锅炉没电应该。明天打电话给Reliance Holmes Heating and cooling.