请教一下电的问题

交流电为什么分火线零线呢, 不是电压正旋变化两边交替成高压吗?


零线在户外接地, 里面没电流, 交流电都是在火线里, 火线零线都是固定的, 它们之间不交换。
 
交流电为什么分火线零线呢, 不是电压正旋变化两边交替成高压吗?
它俩之间是高雅,它俩对你身体一个高雅一个抵押,比两个都是高雅,危险概率减小一半。零线在HOUSE户外与大地相连,起保护作用。
 
好像物理老师讲过,当负荷不平衡时,零线里也是有电流的。
 
交流电为什么分火线零线呢, 不是电压正旋变化两边交替成高压吗?

这个还是分零线和火线的,接通以后就一样了,没接通的时候触摸零线没事,触摸火线就危险,所以安装开关的时候不一样。
 
连电源转换器一起买了吧,降压转换器体积不大也不贵,插口也合适,唯一注意你的洗牙器功率要高于50瓦。
http://bbs.comefromchina.com/7142851-post5.html

你的意思是低于50瓦?我买的洗牙器自带降压转换器,只是需要有个将国内的电压转换成加拿大的电压即可,我已经买了,在国内一直用加拿大买的电动牙刷,充电正常。
 
你的意思是低于50瓦?我买的洗牙器自带降压转换器,只是需要有个将国内的电压转换成加拿大的电压即可,我已经买了,在国内一直用加拿大买的电动牙刷,充电正常。
你若去连接指向的轮胎店产品页看,这个adapter 把240/220V电压转换成120/110V,输出插孔是加拿大标准的一长一短的扁槽,可以直接插你的洗牙器,输入插头是两圆柱,匹配国内的220V插孔。这个 Adapter "Rated for use in appliances from 50 to 1875 watts",负载电器功率太小不能启动。
 
交流电为什么分火线零线呢, 不是电压正旋变化两边交替成高压吗?



眠哥,现在的电都是三相电机发的,每相对地为220伏,而相间电压为220乘以根号二(1.42)为380伏。零线是三相电的公共零线,接地。当火线经过用电器械后由零线构成回路(电流才能通)。所以,零线对地永远是没电压的。但火线就不一样,是正弦波。中国的电是50赫兹的,也就是每秒有50个正弦波。每个正弦波的时间周期是0.02秒。发电机转动一周为360度,90度的相位都取得电压的最大值(大约+320伏),270度取得-320伏。220伏是这正弦波的平均值。因为每秒转50次,一般电器感觉不到,但示波器调好频率能显示出来。



零线有时是有电压的, 尤其是两插的。千万别以身试电。
 
线电压是相电压的根号3倍,大约1.7倍。一般民用(加拿大110V 中国220V)其实是来自变压器的4线3相,其中4线中3条火线,另一条是零线。(中国是380线电压,220是相电压;加拿大220线电压,110相电压)工作零线一般不接地。(也有例外,为了保护)接地的是地线。中国50hz是因为发电机的转速是3000转每分钟,就是50转每秒钟,50hz.
 
美国和加拿大的市电系统是 120V/240V +/-5% 的电压,即120V供电在114-126V之间,并不是中国的整数相除,这个一些同胞爱搞混。
 
木瓜只顾丰胸,把根号三记成根号二了。:blowzy::crying::crying:



谢更正。
 
加拿大208线电压,120相电压.
 
In the US and Canada, 220 volts, 230 volts, and 240 volts are used interchangeably to describe one voltage range that is used to power larger appliances. Similarly, 110 volts, 115 volts, and 120 volts all refer to the one voltage range that is available through the common electrical outlet. The sources of these seemingly different numbers are as follows:

The 220 volt and 110 volt designations are older and familiar terminology, but are no longer used in either product design or by electric utilities in the US and Canada.
The 230 volt and 115 volt terminology comes from equipment design standards. Equipment is commonly designed to operate at 230 or 115 volts plus or minus 10%.
Electric utilities typically deliver electricity, under standard conditions, at 240 volts and 120 volts plus or minus 5% at the transformer.
 
