精华 2013年Deck工程,正式竣工, 高清图. 6月25日通过市政府验收。

  • 主题发起人 主题发起人 Riven
  • 开始时间 开始时间
街上住着一个home inspector一直跟我说uniform的质量多好多好。。今天正好陪朋友上山看lot。。看到一个uniform做的一个walkout basement的DECK(只是framing阶段),顺手照了张相。。

post是6x6的。。pier我没量,按post的比例,应该是12“直径。。

关键是beam。。4个2x10 bolt到一起(见图)。。另一侧也是跟房attach的(也是4个2x10 bolted)..跨度最多就8尺。。另一方向应该不超过16尺,三个post..

我见过别的builder做walkout basement deck,也就是双beam。。甚至见过用2x10单梁的。。

请教will,code对梁的承重是如何要求的?。。uniform是不是有些overkill?

望不吝赐教。。

4beambolt.jpg
 
其次,我想介绍一下我们的公司和我们的员工。
我们是一家注册公司,有2百万的商业保险. 经过几年的发展, 公司现在已拥有truck F350, 7 tons trailer, 挖掘机,铲车,两个compactor, 两 个stone table saw , 及一切必需的工具。所以我们也提供租赁的服务,方便那些DIY的人。
我们的TEAM:
FLOYD: FORMAN, 18岁开始从事CONSTRUCTION工作,有近18年的LANDSCAPING经验,自己曾经拥有一个价值几百万的LANDSCAPING 公司。加入我们的TEAM近两年,是我们的SITE LEADER,有丰富的工作经验, 对工作极其认真.
MORGAN: 5年的LANDSCAPING 工作经验,曾经效力于OTTAWA几家LANDSCAPING公司。12年加入我们。
BIN: 曾经在国内从事建筑相关职业, 非常能吃苦耐劳, 对工作认真,踏实!
我自己: 5年本地Landscaping 工作经验。
 
4个4x10 bolt到一起(见图)。。另一侧也是跟房attach的(也是4个4x10 bolted)..跨度最多就8尺。。另一方向应该不超过16尺,三个post..

我见过别的builder做walkout basement deck,也就是双beam。。甚至见过用2x10单梁的。。

请教will,code对梁的承重是如何要求的?。。uniform是不是有些overkill?

望不吝赐教。。

浏览附件330789
Hi, 小宝妈,在关于BEAM的SPAN是专门有规定的。从你张图上来看,这个不能叫BEAM,这个应该叫end joint or bank joint, 因为如果是BEAM的化,所有的JOINT 应该是座在上边,而不是用HUNGER来做。不过我相信他们的PLAN是经过ENGINEER 设计或者审查过的,我相信一定有他们的依据,但我还从来没有做过这样的,我也没不知道如果这样做的化,要如何来计算BEAM和JOINT.
 
按理说用hanger挂在beam上的打法是因为在高度上没有迂回空间(低层deck)。。不然joist都是骑在beam上,也容易做。。

它这个是walkout,高度上绝对没问题。。

惟一能解释通的就是4个bolt在一起是为将来上railing做enforcement。。。可里面跟墙attach的部分没railing,为什么也要用4个...

anyway, thanks again...
 
不过beam上面的是joist - 龙骨, 不是joint。 :)
 
需不需要工程师盖章?

我想做个carport, 挨着混凝土大砖垒的一排车库,7'x15',2.5米高,想做6个墩子。city要我去找工程师盖章。

郁闷.....

老大的这个比我的复杂多了,却不用工程师盖章,说说看,你咋整的?呵呵,后门?
我问过河北的CITY,人说建房子要ENG签,你那个算房子。。。DECK没顶不算房子。。。
 
谢谢回复。。

我也觉得奇怪。。你想地下室出来一抬头上面横七竖八的架这梁太乱不好看。你图上那么做看着整洁。
4X2X10并一起就是6X6的宽度梁和柱是取齐的,接头的地方是平的当然就美观多了。
 
还有个可能是为了美观。你想地下室出来一抬头上面横七竖八的架这梁太乱不好看。你图上那么做看着整洁。
4X2X10并一起就是6X6的宽度梁和柱是取齐的,接头的地方是平的当然就美观多了。
为了美观,这么说也有道理。。

WALKOUT BASEMENT DECK的一大问题是很少有人care TRIM。。无论board和railing用多贵的材料,侧面看都是PT。。Bear with me, I am a nut...

如图上这么做,外面很容易包一2X10的CEDAR做FASCIA,全挡上。。UNIFORM 6X6的柱子用的也是CEDAR的. 你见过我那MONKEY BAR的帐单,LUMBER占了很大比重。。我那还是4X4的,用6X6得翻一翻。。。

PS - I will follow the build of this Uniform deck, and send you guys the pics, privately...
 
为了美观,这么说也有道理。。

WALKOUT BASEMENT DECK的一大问题是很少有人care TRIM。。无论board和railing用多贵的材料,侧面看都是PT。。

如图上这么做,外面很容易包一2X10的CEDAR做FASCIA,全挡上。。UNIFORM 6X6的柱子用的也是CEDAR的,不便宜。。

PS - I will follow the build of this Uniform deck, and send you guys the pics, privately...
估计包FLASH还便宜点。。。:D
 
估计包FLASH还便宜点。。。:D
说的对。。说实话我还没见哪有卖2X10的CEDAR的。。:(

这次买过2X8和2X6的CEDAR,价格非线性增长。。
2XX10 = 25。54
2XX10 = 15。57

桩更离谱。。
4X4X8 = 19。41;6X6X8我印象中就蹦到60多一根。。3倍价还多。。:shale:
 
说的对。。说实话我还没见哪有卖2X10的CEDAR的。。:(

这次买过2X8和2X6的CEDAR,价格非线性增长。。
2XX10 = 25。54
2XX10 = 15。57

桩更离谱。。
4X4X8 = 19。41;6X6X8我印象中就蹦到60多一根。。3倍价还多。。:shale:
按面积2.5比较正常。。。
3倍该花也得花啊:( 。。。等到4倍就直接买4根4X4的BOLT一起。:evil:
 
按面积2.5比较正常。。。
3倍该花也得花啊:( 。。。等到4倍就直接买4根4X4的BOLT一起。:evil:
你以为BOLT便宜?沾铁更贵。。:(

用三块4X4打个RETAINING WALL,固定用的铁片加起来居然比木头贵。。买时两块多一片没觉得,架不住用的多。。算帐时傻眼了。。:shale:
早知学PATIO,啥都2X4。。你看他那COMPOST BIN,成本接近ZERO。。;)
 
后退