furnace换位置

常常2011

知名会员
注册
2011-04-03
消息
88
荣誉分数
2
声望点数
168
房子是长方形的bungalow, furnace的位置在短边的角落,三个卧室都在另外一个短边,
暖风要通过长长的管道才能到卧室,加热不够,
请问,可以把furnace挪下位置,放在地下室中间吗?
 
大工程,要动主管道。管道比炉子贵,你炉子多少年了?不如换个新炉子,现在炉子进步很多了。
 
可以,只是需要重新走duct. 不是一个小价钱。
 
这工程量忒大。

调一下出风口的流量应该可以解决问题。
 
可以,只是需要重新走duct. 不是一个小价钱。
other than duct work, gas supply, floor drain location, also need changed. new code doesn't allow drill a hole in concrete to drain the water from high efficiency furnace.
 
炉子13年了,是一般高效炉,
挪位置要换主管道啊?我还以为把原来长管道锯一段重新插上就行了呢,如附图。
换炉子位置.jpg
 
只要预算够,放在什么位置都可以做。
 
炉子13年了,是一般高效炉,
挪位置要换主管道啊?我还以为把原来长管道锯一段重新插上就行了呢,如附图。浏览附件363180
看看炉子那些管道。不是小活。
 
是,gas supply 要接长一段,换中间后可以用laudry的 drain hole 吗?
是不是因为我们没有地下室insulation啊,地下室partly finished,furnace和很长一段duct在没有finish的那一半。
 
是,gas supply 要接长一段,换中间后可以用laudry的 drain hole 吗?
是不是因为我们没有地下室insulation啊,地下室partly finished,furnace和很长一段duct在没有finish的那一半。
你的duct work简单,也许移动furnace简单一些。新的house furnace都almost 四面都有duct连接,换起位置来忒麻烦。
 
房子是长方形的bungalow, furnace的位置在短边的角落,三个卧室都在另外一个短边,
暖风要通过长长的管道才能到卧室,加热不够,
请问,可以把furnace挪下位置,放在地下室中间吗?
My two cents:
Batter let some professional make a caculation, i.e. temp difference, static air pressure difference, air flow speed, etc.
BTW, do you have enough return?
Good luck!
 
你的duct work简单,也许移动furnace简单一些。新的house furnace都almost 四面都有duct连接,换起位置来忒麻烦。

其实很简单,只是用个简单的专门工具剪开就行。可以用剪刀,但是剪不齐。 当然剪之前要拆一段管道或者很长一段管道下来;很简单但是一个人拆不下来,因为可能砸到脑袋。剪完连接的时候可能尺寸不一样,需要增加管道连接,可以使用软管道或者s -slip型连接。 最后再将管道挂回去。

当然这个简单是对两个专业安装人员
 
有道理,有道理,
得找个专业的搞一搞看看,多谢楼上,楼上上。。。。。。。。各位
 
后退
顶部