家里装着几个烟雾及CO报警器,但有一个隐患困扰我多年,如果地下室设备房在晚上失火,那么在二楼卧室就很难听到地下室的报警声,特别是地下室的门平时都关着,等烧到上面大事晚亦,最近渥太华发生了几起火灾伤亡事故。

一个简单的解决办法是报警联动,联动的意思是当一个报警器被触发时,与其联动的报警器都会响。如果把地下室的报警器和卧室或者附近的某个报警器连在一起,那么出现火情时信号立即传到卧室,就能得到宝贵的时间,这时候时间就是生命。

周末去Target转了转,买了一种名为First Alert 的18块钱一对的报警器,准备自己改制。拆开看芯片查资料,很幸运这一款预置了联动功能,但没有安装接口。
83.jpg


01.jpg

红圈处就是联动口

线路板上缺了200欧的电阻,旁边就是准备加上的电阻和输出针
85.jpg


电阻和pin加上以后:
86.jpg


测试了一下,火警触发三秒后输出9伏电平,如果在这个口加上大于3伏的电压就被触发。
88.jpg


修改后的接口:
89.jpg

改了两只报警器
90.jpg


还需要根据距离制作连接线:
92.jpg
 
最后编辑:
刚刚完成了这个工程,从地下室到卧室的连线是一个问题,一般房子里都预设了电话线或网线,如果没用就可以利用起来,需要在地下室或车库的接线盒找到进卧室的那条连到报警器上。
我根据房屋结构只连了地下室和一楼客厅,客厅有开放空间通卧室,所以信号在晚上足够强来唤醒了。

关于报警器误触发的情况,参见我另一篇短文:
http://www.comefromchina.net/blog-15-18772.html
 
有个问题,就是一旦有一个报警就全部响起来,自己肯定明白需要各处察看,这个好说,但是报警复位如何操作?挨个复位会不会被其他尚未复位的再次触发?

对山东的钻研精神和能力表示钦佩!
 
还有带Voice Location的First Alert SA511CN2-3ST ONELINK Battery Operated Smoke Alarm with Voice Location。
 
有个问题,就是一旦有一个报警就全部响起来,自己肯定明白需要各处察看,这个好说,但是报警复位如何操作?挨个复位会不会被其他尚未复位的再次触发?

对山东的钻研精神和能力表示钦佩!


没明白山东在折腾什么
我家的7、8个报警器是接交流电的, 买那种接交流电的报警器, 连接是现成的,连上就是。
 
没明白山东在折腾什么
我家的7、8个报警器是接交流电的, 买那种接交流电的报警器, 连接是现成的,连上就是。

他是怕地下室报警时,在楼上睡觉听不见而贻误时机,让任何一个发现问题报警的话,就都响起来。
这哥儿们搞过专业的,确实最初的几十秒很重要,牛人!
 
他是怕地下室报警时,在楼上睡觉听不见而贻误时机,让任何一个发现问题报警的话,就都响起来。
这哥儿们搞过专业的,确实最初的几十秒很重要,牛人!


我说的就是这个, 1个开始响, 其它1秒内跟着响。
 
没明白山东在折腾什么
我家的7、8个报警器是接交流电的, 买那种接交流电的报警器, 连接是现成的,连上就是。
你这联动报警器之间的线是如何连的
 
一次其中一个坏了, 全部响声大作, 我开关电源好几次,还是很难判断是哪个坏了。
后来只好把它们都卸下来,每次只接一个, 一个一个才试出来。
 
可以用无线解决这个问题,报警器上装个小的无线发射机,信号传到你卧室里的接收器。
 
这样做可能会影响保险。
 