冻傻了!冻傻了!

filter 换过了,都很干净。怎样清冷凝水? 清什么地方?
试一下, 检查是否有积水盒,如有,到掉积水, 所有管子重新拔插,清理积水,无法拔出时,用嘴吸, 还有拔出地漏软管,使劲用嘴吸(有点脏)。。。


特别注意 U 型部件, 另,别把吸的水弄进肚子里去,要吐出来。
 
最后编辑:
楼主吓得我都不敢换新的furnace了,我的是89年的。尽管效率不高,但是还稳定地工作。

现在这新的锅炉,技术含量高了、热效高了,出故障的频率更高了。呵
 
2010年的。保修只有两年,大叔。

这哪买的炉子啊? 现在不都是10年parts报修的吗?再自掏200刀补上10年人工报修。
我也是近年换了炉子空调,两个都是10年零件人工全报修。
 
89年的,早该换了,我家92年的,去年夏天换的,现在工作的非常好,原来的有一个房间很冷,新换后屋里每个房间温度基本差不多,政府和厂家还给退了1千多刀。guarantee 10年
太冷了,渥村已经不太适合人类居住。
今天早晨看了一下手机上的天气预报app,显示当时温度是-26摄氏度
 
试一下, 检查是否有积水盒,如有,到掉积水, 所有管子重新拔插,清理积水,无法拔出时,用嘴吸, 还有拔出地漏软管,使劲用嘴吸(有点脏)。。。


特别注意 U 型部件, 另,别把吸的水弄进肚子里去,要吐出来。

积水合到地漏没问题,可能要打Furnance开检查里面的水管了。使劲用嘴吹,以防不测.
 
1)放掉冷凝水,检查排水管是否畅通(地下室什么温度?)
2)到室外看看排风/进风口是否堵塞

看了, 排风/进风口没堵。
 
90 % 是因为: pressure switch 坏了, 要换一个新的. 通常 part 保5年, labor 保2年.
 
两个月前我家的一个炉子就是这个现象,是炉内的冷凝管堵了,我把它修好了。

冷凝管容易检查,可以先检查一下。不过,看你的描述,更像是压力开关或电路问题



对呀, 可能是凝水排水不畅!看了一下说明书,LED闪烁三次表示通风或排水不畅。可我都检查过了没问题呀!郁闷中。
 
答案尽在其中.还有一种可能就是flaming sensor need to be cleaned
 