冻傻了!冻傻了!

90 % 是因为: pressure switch 坏了, 要换一个新的. 通常 part 保5年, labor 保2年.
检查了出入气口,没问题。昨天检查清洗了冷凝管,都没问题. 我也怀疑是pressure switch 坏了。我苯想,更换pressure switch应该不难。 但不知道那能买到?
 
答案尽在其中.还有一种可能就是flaming sensor need to be cleaned
1)检查出入气口, 都没问题. 清洗了冷凝管,到掉积水盒的积水. filter很干净, 但也换过了.
2)打开Furnace后,用肉眼观察flaming sensor and lighting system,很干净。
3) Fan 工作正常.
4) Thermostat 新换过了.
5)有一个很重要的现象,就是 Furnace 能自动点火,但是在
室温降到比设置温度底三到四度的情况下点火的. 电路板指示灯不断重复闪烁三次(正常情况灯一直亮),说明书说是通风不畅告警. 而通风畅否是由Pressure switch监测的,可能是Pressure switch坏了? 请大侠们指点.
 
最后编辑:
since your furnace is less than 5 years, part should be free. Call service phone of furnace company.
 
what is the brand of your furnace? lennox fls reading suppose to be higher than 1.7uA. by pass your pressure to try if it's damaged.
 