前段时间大家对氡气的讨论热火朝天的,才想起来我们家地下室builder是给安装了Radon remediation ventilation system,但没有连接完成,坑爹啊。

具体看下图:builder已经从地下室地基下做了个pipe出来,然后上面接了个pipe roughed in through the header of the ground floor.现在我们需要把这上下两个管道connect together with an inline fan。问题是在哪里有卖这种Radon Mitigation Fan。
IMG_20140613_212212.jpg


我在HD美国网上看到有卖的:
http://www.homedepot.com/p/Suncourt...rs-and-Air-Pressure-Indicator-RDK04/202698146

可是加拿大没有卖的。

有朋友知道哪里有卖这个的吗?非常谢谢!
 
最好还是测测再决定加不加fan。。

我对这种加fan的active 系统一直存疑。。slab下抽走气,周围地下水什么的不过来?@强哥。。

另外如果美国HD有卖的,托cfc美国购物版的捎一个回来不就行了。。
 
你找到专业人士,自然会给你加吧。
 
你找到专业人士,自然会给你加吧。
他这个是按新标准盖的。。builder留了后手,测出没问题不接fan,有问题接上。。tarion warranty应该cover。。
 
最好还是测测再决定加不加fan。。

我对这种加fan的active 系统一直存疑。。slab下抽走气,周围地下水什么的不过来?@强哥。。

另外如果美国HD有卖的,托cfc美国购物版的捎一个回来不就行了。。
地下水的想法不太可能。水位是满足连通器原理的,除非你的地基下全是水,那里才可能积水。
按照加拿大官方的说法,这个是最有效的排除氡气的设施。
 
他这个是按新标准盖的。。builder留了后手,测出没问题不接fan,有问题接上。。tarion warranty应该cover。。
我觉得还是连一个好,先楼主家的这种情况估计1千元以下搞定。
 
最好还是测测再决定加不加fan。。

我对这种加fan的active 系统一直存疑。。slab下抽走气,周围地下水什么的不过来?@强哥。。

另外如果美国HD有卖的,托cfc美国购物版的捎一个回来不就行了。。
买的之前大家热议的那个detector测了,目前65-90之间波动。冬天应该会更高些。连起来想着放心些。
 
地下水的想法不太可能。水位是满足连通器原理的,除非你的地基下全是水,那里才可能积水。
按照加拿大官方的说法,这个是最有效的排除氡气的设施。
最有效不一定最合理。。有问题装了fan肯定能解决。。一档不行换二档三档。。所以radon真不可怕。。修很容易。。但那不是房地下负压了吗?
 
他这个是按新标准盖的。。builder留了后手,测出没问题不接fan,有问题接上。。tarion warranty应该cover。。
当时我想加钱给连上,builder不给弄啊。给钱别人也不干,郁闷的。
“tarion warranty应该cover”-- 是什么意思?不懂。
 
买的之前大家热议的那个detector测了,目前65-90之间波动。冬天应该会更高些。连起来想着放心些。
200标准。。你要是关窗測的,不到100真不用担心。。

另外下雨天测好像都高。。
 
当时我想加钱给连上,builder不给弄啊。给钱别人也不干,郁闷的。
“tarion warranty应该cover”-- 是什么意思?不懂。
2010年以后的房,防氡气在code里,跟地基一样保七年。。记不清了@何晓雅
 
最有效不一定最合理。。有问题装了fan肯定能解决。。一档不行换二档三档。。所以radon真不可怕。。修很容易。。但那不是房地下负压了吗?
这个不太清楚。
负压可能是有一点,但是问题不大吧。气体是源源不断地从地下往上走的。
 
2010年以后的房,防氡气在code里,跟地基一样保七年。。记不清了@何晓雅
我正在买的房子就是2010年建的,但是没有找到氡气rough-in,难道差在月份上?
 
买的之前大家热议的那个detector测了,目前65-90之间波动。冬天应该会更高些。连起来想着放心些。
要长期检测至少从9月开始的三个月,取最高值。
感觉不一定冬天测才好。冬季气温低,地下土可能被冻住了,氡气往上渗透的少。
 
我正在买的房子就是2010年建的,但是没有找到氡气rough-in,难道差在月份上?
我买的现在还在建都没有。Builder说在规划时做的土壤测试结果显示这个区域氡气不是问题,rough-in就没有了。

Sent from my Z10 using Tapatalk
 
后退
顶部