安省持牌燃气设备服务(furnace,tank & Humidifier)夏季空调

保养了几个空调, 问题不大。还有几个空调维修的,个别朋友那里有关制冷剂泄漏和与制冷剂相关配件的更换遇到些困难。这里的制冷剂管制比较严。没有公司购买空调用制冷剂收到限制。
所以如果您的空调电器部分运转良好但不制冷,多半是由于制冷剂泄漏造成的,个别是制冷剂填充过多。后者好办,我可以按照标准压力放掉即可,这点也对大气造成不了什么危害。如制冷剂泄漏,则只能找公司处理。1,要用仪器检测漏气点,2,排空系统内制冷剂,3,修补漏点,4,用氮气吹干净管子,5,抽真空压力系统检测,6,补足制冷剂等步骤。小小泄漏点,大大的工作量,至少4-5 个小时。耗费不低。所以,如果是老机器漏制冷剂,建议直接更换新机器,或者不检漏修复直接添加回收制冷剂凑合一年是一年(我可以帮您确认是否缺制冷剂,但直接添加我不做);7,8年内的新机器还值当考虑修复。
如果您的空调是电气故障,根本不运转,那修复起来相对比较简单。只要去拿到同型号配件换上就会立即运转正常。
 
最后编辑:
空调季基本结束。经过暂短休息,又该进入冬季运营了。有需要保养炉子,FIREPLACE,BOILER的朋友请短信联系。HHUMIDIFIER和WATER HEATER有问题也欢迎联系。。。。。。。。。。
 
遇到这样一个情况:去年新装的炉子,今年点火不着!去看了一下,连动都没动,炉子就运行正常了。提示所有装有新式温控开关和新型炉子的同胞们多等几分钟,温控和炉子之间需要些时间沟通。一年新的炉子没特殊情况不应该出任何状况。。。。。。
 
有位朋友打来电话问安装加湿器能否从炉子主板取电源并受控于主板。答案是可以的,但有些炉子主板有HUM接口,有些没有。无论有无HUM接口都不建议从主板取得电源,以免造成不必要的麻烦。
 
我想请技师来给我家的furnace做一个例行的季节检查,请问您那里怎么收费?谢谢!
 
去年以为阿姨仅凭听觉就判断了电机刷缸;本周换热水TANK燃气阀遇又高人!我把燃气阀换好后,插电不点火,一般来讲RESET 一下就OK了,但按标准程序做RESET仍然显示error CODE,折腾几个小时还是没搞定。准备第二天带上公司的燃气阀和SENSOR去FIX。晚上接到高人电话说找到了个复杂的RESET程序,按程序操作后点火正常了!次日到公司问了TANK部经理。他说可能是遇到了不同型号的INTELLI-VENT,我公司代理GSW系列TANK,只接受了他们的技术培训,这次实在让我囧了一把!一直以为自己手艺好,才敢在这里发帖。这次算是在关公面前耍大刀了。遇高人不服有罪,我从心里往外佩服您!向前辈致敬!
 
今年的供暖季基本过去了。由于温度比上一个供暖季好多了,大家的炉子好像也工作状态还都不错。发现三户同胞HEX CRACK。其中一户严重到屋里能检测到明显的一氧化碳。再次提示大家注意安全,家里一定要安装探测器!
 
最后编辑:
温度降下来了。准备供暖模式。。。。。。。。。。。。。。
 
今天闲,维护一下帖子。前几天大冷,同胞们炉子故障频发,一些问题本来提前保养一下就不会出现。另外,再提示一下尽量HOLD不要使用PROGRAM。一是不会节省燃气,二是容易出不必要的故障。。。。。。。
 
三月见底,供暖期最严峻的时刻都过去了。今年遇到的最棘手的问题是个CODE指东打西的品牌,屋主先请老外给换了主板还是没搞定,就在群里找到我,幸好有老外挺在前面,不然我估计也得上CODE的当,跟屋主赌的结果就是赔上主板和劳务。还好,这次算我走运。屋主也走运。还是希望大家注意买新炉子的时候选大众品牌。。。。。
 
看看您的空调是否穿着棉袄在工作,脱去棉袄是保养工作其中的一个重要组成部分。请点击看图
 

附件

  • condenser_coil_before_after.jpg
    condenser_coil_before_after.jpg
    49 KB · 查看: 130
最近修理空调发现有些朋友的系统一点问题也没有。只是thermostat 或control board 有些delay. 打开系统后等几分钟就行了。如果十分钟还没动静再打电话找TECH上门也不迟。
 
最近修理空调发现有些朋友的系统一点问题也没有。只是thermostat 或control board 有些delay. 打开系统后等几分钟就行了。如果十分钟还没动静再打电话找TECH上门也不迟。
:zhichi: Good service!
 
总结今年夏季大家空调检测状况:1、今年夏季温度比往年低,故障率好像比往年还要高,出现问题设备多数十年左右使用年限,属于正常老化;2、制冷剂泄漏情况不少,有些是设备老化造成的制冷剂缺失,两个同胞的准新设备高低压几乎为零,设备品牌也不错,非COIL本身质量问题,安装人员没有按照操作规程进行压力测试,焊接质量问题没有被查出就打开SERVICE VALVE,造成制冷剂很快漏光;3、设备出现结冰,还有设备漏水的朋友们,属于需要定期保养。特殊损坏情况不在这里一一介绍。希望大家参考。。。。
 