精华 感谢“小地主”,uglyducking,Mikejia: 成功安装氡气排放设备

  • 主题发起人 主题发起人 cgi
  • 开始时间 开始时间
没必要,我是连接了个定时器,一小时关,一小时开。
懂了,我还想问问开的时候是否一定会有压强差?氡气值的时候(比如40)会有压强差吗?如果开机的时候没有压强差,是不是就没有正常工作?
 
懂了,我还想问问开的时候是否一定会有压强差?氡气值的时候(比如40)会有压强差吗?如果开机的时候没有压强差,是不是就没有正常工作?

开机的时候没有压强差,就是没有正常工作。

估计是你U型管的一头的塞子没有拔掉。
 
最后编辑:
开机的时候没有压强差,就是没有正常工作。

估计是你U型管的一头的塞子没有拔掉。
对的,现在正常了。
 
省电也是环保。另外,我比较过,开24小时和开12小时,对氡气含量,区别不大。
你这得有多无聊:rolleyes::buttrock::shale:
 
看来,你们那里高产氡气不是假的啊?
还好了,没装fan150,装了后20-30。目测热狗家没装,吸食东汽过多有点儿失控:(:rolleyes:
 
请问可以从furnace的排气管道排出氡气到屋顶吗?不想在墙体打洞。
 
哦,非常感谢回复!为什么呢?
1. 你家墙上已经有很多洞了,多一个洞房子也不会塌
2. 墙上打洞很容易,分分钟的事儿,根本不是个事儿
3. furnace的排气管2寸洞,氡气排气管5寸洞,你觉得把5寸的硬塞到2寸里,合适吗?
4. 氡气排气扇把氡气吹进furnace的排气管里,你不怕氡气倒灌进furnace把火吹灭然后氡气通过furnace的传热管道遍布你全家各处?
 
1.&2.需要去租工具,打洞,还工具,分分钟怕是完不了。
3. 我家的furnace排气管应该是大于4寸的,热水器也用同一个排气管,只是需要接一个口出来。
4. 不知道furnace不转的时候,热水器的排气是否会进入furnace,个人感觉应该不会吧?不过需要考虑。
多谢解答!
 
你的furnace不是24小时都在吹风,此外排气口没有工作的时候,你的radon exhaust依旧工作,这些气体等于回收利用重回你全家
自己装自己用ok,也就是回头卖房子的时候,对方验房师会让你拆了
真要读数高的话还是断了念头吧,这个别省事
 
后退
顶部