急!Fornace刚启动就熄火,反复多次,就是没有热气,怎么办?

最好先看看橘黄色卡子夹的盖子,这个盖子存在的目的就是排水管堵塞时紧急排水用的,打开试试,不行再拔下面那个吹吹试试,上面的是透气平衡气压的,侧面是接炉子内部的,下面是向外排水的,下面的容易堵,但是不排除炉子一侧也会堵。
ding
 
建议看看具体什么原因,再解决。不用每个都试一下,毕竟是新炉子,应该不会是大毛病。看看主控板的指示灯对应是什么故障。
 
建议看看具体什么原因,再解决。不用每个都试一下,毕竟是新炉子,应该不会是大毛病。看看主控板的指示灯对应是什么故障。
今天又发病了,先是灯闪三下,显示Pressure switch open with combustion air inducer energized,反复启动停止几次后,闪灯变成了6下,显示是pressure switch cycle lockout。排水管看了没堵,flame sensor也很干净。
 
我把温度设到22度,晚上回来家里才18度,重新把heat开关off-on,能听见电机启动刚几秒种然后就停转,过一会又是启动声音,再几秒到十几秒又停转,反反复复多次就是不加热。
前几天出现过一次还给service vender打了电话,说听着像pressure switch有问题了,电话里指导着检查了几样东西,当时发现filter脏了,换了个新的然后就工作了,以为问题解决了,结果今天又出现同样的情况。这大晚上的也不知如何办了,有经验的朋友能否给指导一下怎么办呢?
我家的炉子(煤气的) 出过类似问题. 也是新炉子. 最后说是有一个sensor, 当煤气打火后检测有没有火焰的, 如果没检测到火焰, 就把煤气自动关上. 我看到炉子着了, 然后就灭了, 反复几次就停了.
 
今天又发病了,先是灯闪三下,显示Pressure switch open with combustion air inducer energized,反复启动停止几次后,闪灯变成了6下,显示是pressure switch cycle lockout。排水管看了没堵,flame sensor也很干净。
現在的情況應該是點火發熱絲壞了 。
 
今天又发病了,先是灯闪三下,显示Pressure switch open with combustion air inducer energized,反复启动停止几次后,闪灯变成了6下,显示是pressure switch cycle lockout。排水管看了没堵,flame sensor也很干净。
看着干净不行的,拿细纱纸打一下试试,也没啥成本的。
当然,你看到先是点火头烧红,然后燃气燃烧开始了吗?如果没看到倒有可能是点火部分的问题。
 
ignator可能不灵了,碳棒结构,非常脆,运输和安装时容易损坏,因此一般常发生在新炉子上。找有照的专业人士修吧。
 
Sensor需用细砂纸轻轻打磨几次,HSI(Hot Surface Ignition, 大约$50)一般店不卖给个人,但Sears 可以order。安装时要特别小心,不能用手摸到发热部分(有油污),并且很易断。
 
买了那种超软的 steel wool 打磨了flame sensor,尽管看着很干净。
能点着火的时候,都是有个点火头先发红,过一会儿就能打着火。犯病的时候,还没等点火头发红呢,电机就先停转了。
 
买了那种超软的 steel wool 打磨了flame sensor,尽管看着很干净。
能点着火的时候,都是有个点火头先发红,过一会儿就能打着火。犯病的时候,还没等点火头发红呢,电机就先停转了。

HSI开始发热后5秒煤气阀开启,如果HSI 温度不够,可能点不着。如果三次点不着,电机会再工作一会排除未燃煤气。等4小时后,炉子会自动再尝试点火,开始下一个循环。
 
如果能点火,HSI 发红后3-5秒听到"click", 说明pressure switch工作,如点不着,可以闻到有一点硫化氢臭味,则是HSI需要更换。
 
后退