急!Fornace刚启动就熄火,反复多次,就是没有热气,怎么办?

今天又发病了,先是灯闪三下,显示Pressure switch open with combustion air inducer energized,反复启动停止几次后,闪灯变成了6下,显示是pressure switch cycle lockout。排水管看了没堵,flame sensor也很干净。
手册上灯闪3下,应该有详细的信息和解决方法,压力开关应该有两头连接,一头是炉子内部,一头是inducer.如果压力开关不闭合,也就是压力开关没测量到压差。如果压力开关不闭合就不会开点火和燃气。因为系统会认为inducer没启动。建议把压力开关连接的两个软管检查一下是不是有裂纹或者破损。用压缩空气吹一下管子以及连接到炉子和inducer的接口位置。不要吹压力开关。inducer启动的时候你可以试着把连接的管子取下来,应该有微弱的吸力。如果有吸力连接上了还是不启动,有可能压力开关坏了。(万用表应该能测量压力开关工作与否)。Goodluck。
 
闪6下,应该是系统保护,不让频繁启动furnace。还是跟压力开关有关的问题。可以调低温度设置,断电30秒,通电。可以reboot就能重新启动点火了。
 