大家测出来的氡气读数是多少?

  • 主题发起人 主题发起人 shgcn
  • 开始时间 开始时间
一般是60分钟低速运行20分钟
这个怎么做到的? 有定时器吗?总不会是手动的吧。

我家的HRV上只有三个档位: Normal, Reduced, Off

我现在全天都开着, 挂在Reduced上面。
 
这个怎么做到的? 有定时器吗?总不会是手动的吧。

我家的HRV上只有三个档位: Normal, Reduced, Off

我现在全天都开着, 挂在Reduced上面。
有啊。我的控制面板上有间歇这一档(on 20分钟,off 40分钟,循环) ,还有高、中、低速,定时20,40,60分钟(高速)。不知道你升级一下控制面板行不行。
 
最后编辑:
地下室开窗,冬天也开着吧。地下室与一层的门关上
 
I bought this Radon fan from:

http://www.amazon.ca/gp/product/B00294RBFM?keywords=radon fan&qid=1449694486&ref_=sr_1_1&sr=8-1
because it has good review and quiet.
If you use USA radon gas monitor, the reading is different from Canadian monitor. The rate is USA 1 = 37 (Canada). USA standard is below 4. In Canada below 200 bq/m3.

You can buy radon detector from
http://www.radondetect.ca/Safety-Siren-Pro3-Series-Radon-Detector-Canadian-Model.html

You can get discount if you buy more. Email the owner and get discount code when you check out. I bought install material from the web site as well.
 
I don't think it is good idea to keep basement window open in winter. If you do so, your water pipes will be frozen and cost more to repair. Install a radon fan is a better choice. It is not so difficult, it would cost less DIY - around $600 - $700 (fan, pipe and install kits + tool rental) depend on your basement. If your basement has rough-in (most new houses have), it will be much cheaper.
 
这个怎么做到的? 有定时器吗?总不会是手动的吧。

我家的HRV上只有三个档位: Normal, Reduced, Off

我现在全天都开着, 挂在Reduced上面。

你这个是dedicated HRV,没有必要装定时器。想法在basement开个抽风口吧,那样效果更好。
 
今天中午的时候把地下室窗户打开1个小时,下午的时候氡气读数从早上400下降到下午320。看来空气交换还是有用的。
住kanata,可惜没有HRV,:(
 