求助,暖气温度控制器晚上不工作

这不是控制器的问题,是furnace的问题。看上去是pressure不够,炉子出于过热保护,自动停机。
可以看看炉子的指示灯,正常待机是绿灯,启动加热是amber黄灯。如果是红灯,就是有故障了,一般压力不足闪3下。可以换新的Filter先试一下,要还是不行,就要考虑更换pressure starter 或 ignitor。
 
个人观察
1. 有可能是炉子老了:当地区都用气时,天然气气压会降低,这时候,如果炉子不给力。可能会点不着。
2. 是不是加入了那个什么安省计划,会不会在高峰用气的时候,被政府接管?

政府会不会远程控制你的供热?

不懂瞎猜。
 
个人观察
这个合理,但是转了一圈,没看见指示灯在哪里啊。:(
 
现在肯定不Thermostat的问题,我往上一度一度调高,一直工作的很好。
我上周做的是:
1. 换电池
2. 换 Filter
3. 查房子外面出气口是不是堵上了
4. PANEL 上关闭电源五分钟再开
5. 清理 Flame Censor
6. Furnace 里面有几个软皮水管,把水放掉

做完这些之后,Furnace 基本正常工作了。 后来又做了

7. 换 Thermostat

我有钱,不坏的东西也换,花就是了 :D
 
我上周做的是:
1. 换电池
2. 换 Filter
3. 查房子外面出气口是不是堵上了
4. PANEL 上关闭电源五分钟再开
5. 清理 Flame Censor
6. Furnace 里面有几个软皮水管,把水放掉

做完这些之后,Furnace 基本正常工作了。 后来又做了

7. 换 Thermostat

我有钱,不坏的东西也换,花就是了 :D

含税$80。:D
 