uglyducking 从前有座山 VIP 注册 2003-09-30 消息 79,618 荣誉分数 23,495 声望点数 1,373 2018-12-07 #16 一亩三分地 说: 冬天测了一个167 点击展开... 哦
一亩三分地 资深人士 注册 2014-05-23 消息 13,141 荣誉分数 3,862 声望点数 273 2018-12-07 #17 uglyducking 说: 哦 点击展开... 再测一次还这样的话就自费了
uglyducking 从前有座山 VIP 注册 2003-09-30 消息 79,618 荣誉分数 23,495 声望点数 1,373 2018-12-07 #18 一亩三分地 说: 再测一次还这样的话就自费了 点击展开... 到小核电站去挖点儿钴刘玲把test kit和她一起包在一个铅盒子里
ottawa_tj 不知名会员 注册 2015-02-22 消息 14,741 荣誉分数 4,647 声望点数 373 2018-12-07 #19 一亩三分地 说: 需要买long term kit测试,送去lab做报告 然后builder/tarion才承认。 自己买的电子仪器测试结果不认。 需要的是3-6个月的平均值 建议是低于和等于200,必须要201及以上才可以。 我家就是悲剧的例子,整200 浏览附件802391 点击展开... 你应该要求让他们重新做一次,你的结果刚好在界限上,因为这种测试的uncertainty是±15%. Lab应该可以给你重新量一次。
一亩三分地 说: 需要买long term kit测试,送去lab做报告 然后builder/tarion才承认。一亩三分地 资深人士 注册 2014-05-23 消息 13,141 荣誉分数 3,862 声望点数 273 2018-12-07 #20 ottawa_tj 说: 你应该要求让他们重新做一次,你的结果刚好在界限上,因为这种测试的uncertainty是±15%. Lab应该可以给你重新量一次。 点击展开... 去年要是知道可以这么操作的话,交钱我也愿意啊
ottawa_tj 说: 你应该要求让他们重新做一次,你的结果刚好在界限上,因为这种测试的uncertainty是±15%. Lab应该可以给你重新量一次。 点击展开... 去年要是知道可以这么操作的话,交钱我也愿意啊
ottawa_tj 不知名会员 注册 2015-02-22 消息 14,741 荣誉分数 4,647 声望点数 373 2018-12-07 #21 一亩三分地 说: 去年要是知道可以这么操作的话,交钱我也愿意啊 点击展开... 今年再做一次吧,现在开始,3个月,再看看。冬天门窗紧闭,浓度会升高。 我觉得一年的测试没必要,夏天屋里通风较好,浓度会下降。 要是房子有warranty,再做个3个月的还是值得的。
一亩三分地 说: 去年要是知道可以这么操作的话,交钱我也愿意啊 点击展开... 今年再做一次吧,现在开始,3个月,再看看。冬天门窗紧闭,浓度会升高。 我觉得一年的测试没必要,夏天屋里通风较好,浓度会下降。 要是房子有warranty,再做个3个月的还是值得的。
longshan 上知天文 下晓地理 学富五车 横贯东西 注册 2008-03-04 消息 2,725 荣誉分数 681 声望点数 223 2018-12-07 #22 uglyducking 说: 不够高 点击展开... 那是,那怎么也得250才够你吸的。