想问一下是什么原因造成了附件中的问题(不平墙面),我担心这是建造问题,
但是建筑商要求我购买除湿机以使空气干燥。 室内湿度60-65,我不这么认为。 能给我一些建议吗?
谢谢!!!

wallcorner.jpg
walbottom.jpg
cornerpost.jpg
 
由版主最后编辑:
买除湿机是应该的,但是我不觉得不平是湿度导致的;
 
Mattamy 就是这质量。
 
PDI吗,让他们拆了重建:monster:
 
表面光,打开一看,里面一踏糊涂
 
墙角的 Drywall tape and mud。温度一变翘了。
 
1. 什么原因使得屋里这么潮湿?如果阴影是潮湿部分,那分布太不均匀,不应该有明显的分界线。所以怀疑墙面湿不是屋内空气湿度大造成的,如果第三张照片和屋里潮湿的墙面是同一位置,那怀疑水是从外面漏进来的。
2, 外面的siding明显不合格,一定会进水。
3, 石膏板吸水膨胀有可能造成墙面凸起,但是结合部应该会开裂。
哈哈,我见过整个房间没有一条线是直的。
 
外边siding非常合格,肯定不会进水
 
翘曲是小事,水哪来的是大事。如果是外墙,我怀疑保温层都是湿的。
阴影是光线造成的
外边siding非常合格,肯定不会进水
看看两节结合部,上面一节应该套在下面一节的外面。
 
翘曲是小事,水哪来的是大事。如果是外墙,我怀疑保温层都是湿的。

看看两节结合部,上面一节应该套在下面一节的外面。
这样就藏水了,不好
手工不好是事实,不过很难改好就是了
 
翘曲是小事,水哪来的是大事。如果是外墙,我怀疑保温层都是湿的。

看看两节结合部,上面一节应该套在下面一节的外面。
哪里有水?
上下还有至少6“ overlap
 
除湿机该买,小钱而已。
还有家里不应该总是开窗尤其是雨后。湿度大会长霉,那就麻烦大了.
至于湿度是不是造成你家墙面弯曲的原因,就不知道了...
不放心找个专业验房的,出具一份报告再找开发商,有理有据.
 
除湿机该买,小钱而已。
还有家里不应该总是开窗尤其是雨后。湿度大会长霉,那就麻烦大了.
至于湿度是不是造成你家墙面弯曲的原因,就不知道了...
不放心找个专业验房的,出具一份报告再找开发商,有理有据.