请教家有发电机的朋友 - 发电机怎么连接冰箱和暖气炉子?

我感觉你不是太懂但是够勇敢
第一切断外部电源不是为了外面来电烧毁你的发电机,是因为如果你不切断外部电源的话你那个小发电机就会给整个一条街供电。
第2墙上的插座如果没有意外都是15安培也就是只能带动1000多瓦的动力超过了要么跳闸要么烧毁线路,你全屋的线路都应该是在一个回路上,你现在屋子里有的地方不工作应该只是你试来是去的时候已经跳闸了
如果你一你一定要这么干,根据发电机和引入线的功率接在干衣机或者洗衣机的插座上这样会稍微安全一点 good luck
在外部没电的时候相当于给整个一条街供电。但外部来电时相当于小发电机和电网并网发电,而并网发电的最基本要求就是同步。
 
要考虑安全问题:如果你的发电机和外面的供电线路连通了,是否外面工作的电力维修人员会有触电的危险。
 
1653488844119.png
 
视频里面电表插座叫Generlink,是个不错的链接方式,就不用transfer switch了。

哪位知道上哪儿买、装这个Generlink呢?

我觉得这个比transfer switch 好用
1、不必改电路、配电箱
2、发电机功率不足以带动所有电路时, 可以用原有配电箱开关随意选择开哪路关哪路。但transfer switch是事先选好开哪路、固定连线。
3、来电以后可以自动切换。如果用手动的transfer switch来电可能不知道吧?
 
大家不要玩太大了,不要忘了保险公司,家庭用发电机只是能保证你最最基本的生活要求,而不是用来取代电源的。
找执牌电工安装transfer switch或Generlink是安全的。

但如果DIY安装, 或不安装合规器件自己改电路, 或者backfeed, 那保险就不包。是否合法不清楚。

我想冬天有furnace, 那临时拉线不行, 必须事先找电工。
 
亚马逊上有买,找个电工装一下应该可以。
Ottawa 也有代理商, GenerLink | Daltco Electric
拆装电表好像Hydro会收额外的费用。
 
后退