有没有换了热泵,想换热泵的?进来讨论讨论吧

没看懂, 为啥要换热泵。

现在反正 有成熟的制冷制热产品, 感觉没有什么特殊的理由要去更换嘛。

不过, 你们看看, 这就体现出租房的优势了。 我们根本不需要考虑硬件, 我们需要的是service, 热泵也好, 天然气炉子也好, 其实对租户而言, 是透明的, 因为我们不需要这些硬件, 我们需要的,是"热"本身。

不管什么实现路径,也无论成本高低, 只要最后得到了service, 这事儿就OK了呗。
 
冷暖空调, 适合类似上海南京那种地方的天气和温度。

这里还是太冷。 或者说, 可以使用heat pump对室内散热的时间段太短, 没有意义。

海洋省份,热泵已经非常普及。。。其实渥太华真正冷的时候(-20c)就那么10-20天。 其他时间都热泵都可以代替furnace。

特别是喜欢省钱的华人,冬天在屋里都穿秋裤,温度调到19度,热泵完全没问题。
 
海洋省份,热泵已经非常普及。。。其实渥太华真正冷的时候(-20c)就那么10-20天。 其他时间都热泵都可以代替furnace。

特别是喜欢省钱的华人,冬天在屋里都穿秋裤,温度调到19度,热泵完全没问题。
如果那样的话, 使用热泵也是一个不错的选择。

其实我也没有用过热泵,效果如何, 在一年中各种温度下的使用情况,用户的实际体验我并不清楚。 我刚才的发言是特别主观的个人观点。 大家请见谅。

但是我去看过机器。 我能确定的就是这所谓的热泵, 就是中国的‘冷暖空调’。 其原理没有任何区别。 都是通过介质的压缩与膨胀,实现热量的内外传递。
这一点, 我是可以肯定的。
 
这么多人讨论没人提cold climate heatpump。建议先了解一下。 它是能在-25C 供暖的
我们希望来一个搞技术的讨论下,不知这么热门的,政策也大力推广,在这政策出台前就没请几个懂技术的研究下可行性?是不是会节省能?是不是在加拿大的冬天能有效工作?目前情况,电网是不是足够强大?还有那癫动车哈。得考虑总体效果才行。

冷凝剂可以在零下50度左右还工作,问题是工作不等于能从零下10几20度的环境取得足够热量来供应全屋取暖。那时基本就是浪费电,并且那个冰天雪地的情况,室外机不可能还能正常运转,coil那个地方早就结成冰了。从环保角度,这“热泵”也不能节省能源。就是这时,直接用燃气之类效率要高多。
 
是否划算, 需要看天然气价格与电价之间的差异。

如果天然气价格飙高, 电价很低, 那么热泵当然是划算的。 其他结冰与否等问题可以逐步升级机器来改善。

个人觉得现在还不至于要把好好的空调扔掉, 换一个热泵的地步。

当然, 如果空调本来就已经到了更换的时候了, 那么这时候乘势拿个补贴, 换个热泵, 当然很好啦。
否则, 就没必要折腾了。
 
没看懂, 为啥要换热泵。


免费的土豆牌空调啊。

如果用上以后,夏天的空调费,初冬初春的暖气费能有点节省,就更好了。
要我全自费去当小白鼠,真的不敢。
 
冷暖空调, 适合类似上海南京那种地方的天气和温度。

这里还是太冷。 或者说, 可以使用heat pump对室内散热的时间段太短, 没有意义。
是的。在美国中部以南的温带区域, heat pump基本可以满足冬季供热需求。在寒带区域,冬季最冷的几个月仍需燃气取暖。
 
代替空调?:D 我有电风扇,不要太高效啊
电风扇是给人降温,但不能给房屋内部降温。而且夏天不开空调会造成地下室湿度过高、产生霉菌。。。
 
零下二十几度可以工作,但效率会降低,所以加拿大需要辅助加热(电或者天然气)。

如果天天使用辅助加热肯定是不划算。但是零下二十度的天气就是二月份的几天,以后可能越来越少。

至于室外coil结冰,也不是大问题,技术上也解决了,类似冰箱的defrost。

 
简单地说,就是用电取暖取代天然气取暖。这对减少石油资源的消耗和减少废气对环境的污染有益。
 
简单地说,就是用电取暖取代天然气取暖。这对减少石油资源的消耗和减少废气对环境的污染有益。
不管了, 这是房东要考虑的问题。 我只要求室内温度达标就习惯了。
 
零下二十几度可以工作,但效率会降低,所以加拿大需要辅助加热(电或者天然气)。

如果天天使用辅助加热肯定是不划算。但是零下二十度的天气就是二月份的几天,以后可能越来越少。

至于室外coil结冰,也不是大问题,技术上也解决了,类似冰箱的defrost。


这东西也不大呀, 如果放在地面上, 恐怕得被雪埋了。
 
Defrost就需要额外耗能,频度如何?也不止是化掉表面一点冰,注意此时周围的冰天雪地可是完全OPEN的。
冰冰说的好,两用空调故障率和寿命需要考虑, 这会带来额外的使用便利以及相关维护/维修成本问题。
 
至少应该问清,零下20来度的时候热泵用什么取暖?压缩机的原理是不可能给常规全屋(基本制不出热量)供暖的。电热丝?燃气(燃气锅炉还在?)?这系统坏了不像现在锅炉,空调可以分开处理吧?坏了要整个系统换?将来的总体费用会不会更高?

发现很多townhouse的取暖是用热水器热水在“锅炉”(没真正燃气锅炉)位置有一热水散热片形式,通过鼓风机经这散热把暖风吹到各房间取暖。最近一案例:这热水器就比换一般热水器贵很多,换了一个大约花了$5500.
冬季在渥太华不能用热泵取暖,但过渡季节0-15度效果还是可以的。
 
就我所知:
1)你得花几百刀由人作评估;
2)你的furnace得符合rebate的要求,否则要么加钱同时换,要么不给rebate;
3) 你要先付全价,Rebate如果能拿到也是约半年后才到手。

最后,你在严冬时期还得用燃气取暖以保证室温适宜, 那正是耗气最高的几个月。其实你省不了多少燃气费。
主要是省换设备的钱。运行费用省不省不知道,就算为环保做贡献。
 
后退
顶部