说一下我们家的情况,2室一厅的apt, 2201 riverside
没有拉的电闸,整套电闸能动的就4个plug保险丝
最外面写的60A max,然后下面有2个盖子,打不开,每个都写一个30A max
然后下面就是4个保险丝,不知道是不是原装,反正本来是2个15A的,1个25A的,一个20A的
今天天太热,家里买了3个空调,2个同时开没问题,第三个开的时候,保险丝烧了
只烧了一根15A的,其他一点问题没有,猜测3台空调插在一根电线上了
之后其中一个空调接到了其他线,一切正常,甚至可以同时做饭
其他2个空调没敢乱开,怕烧掉家里仅存的几个能用的插座
然后买了一个30A的保险丝,换上了,很小心的用电,暂时没有问题
烧掉的那条线还有很多电器,2台台式机,3台笔记本,台灯,音箱一类
问题是,就是怕电线是按照15A max设计的,烧了可以保护电线,但是换了30A的,保险丝安全了,电线就不保险了。不知道存在这个问题没有,还是说,盒子上写的30A max,只要我单独的保险丝小于30A就ok呢?因为本来其中有一条线已经是25A了,那是不是30A也没什么问题
请问我家这种情况会不会有很大风险,还有就是如果想同时开3台空调,有什么好的解决办法吗?
多谢多谢多谢!!!!!!
