[请求] 2201apt的【电流】【保险丝】【电器】问题,救命啊!!!!!

Kyle晗

新手上路
VIP
注册
2005-01-02
消息
1,010
荣誉分数
68
声望点数
0
说一下我们家的情况,2室一厅的apt, 2201 riverside

没有拉的电闸,整套电闸能动的就4个plug保险丝

最外面写的60A max,然后下面有2个盖子,打不开,每个都写一个30A max

然后下面就是4个保险丝,不知道是不是原装,反正本来是2个15A的,1个25A的,一个20A的

今天天太热,家里买了3个空调,2个同时开没问题,第三个开的时候,保险丝烧了

只烧了一根15A的,其他一点问题没有,猜测3台空调插在一根电线上了

之后其中一个空调接到了其他线,一切正常,甚至可以同时做饭

其他2个空调没敢乱开,怕烧掉家里仅存的几个能用的插座

然后买了一个30A的保险丝,换上了,很小心的用电,暂时没有问题

烧掉的那条线还有很多电器,2台台式机,3台笔记本,台灯,音箱一类


问题是,就是怕电线是按照15A max设计的,烧了可以保护电线,但是换了30A的,保险丝安全了,电线就不保险了。不知道存在这个问题没有,还是说,盒子上写的30A max,只要我单独的保险丝小于30A就ok呢?因为本来其中有一条线已经是25A了,那是不是30A也没什么问题

请问我家这种情况会不会有很大风险,还有就是如果想同时开3台空调,有什么好的解决办法吗?

多谢多谢多谢!!!!!!
 
对呀!我是哈尔滨的
 
我怎么觉得你每次发贴都是这种事啊……
 
三条保险丝貌似是说一条控制所有插座 一条控制照明 一条是地插还是什么的不记得了 ``
 
没有拉的电闸 .... 都敢自己换保险丝 wow .... 膜拜一个
 
我家有4条保险丝。。。。。准备研究一下每个干吗的,我已经买了10几个各种规模的备用保险丝,哈哈哈

反正就是一死,死的干脆些算了
 
最初由 Kyle晗 发布
赶紧换回15A的,否则引起火灾,你就进局子吧(或者半夜睡觉起火,把自己烧没了!)
 
应该是,两个30A max的盒子对应两个保险丝:25A和20A
两个15A的保险丝对应一个25A的保险丝。冰箱启动电流大,炉子工作电流大,应该是接在20A上,而其他电器等接在两个 15A上。

这样,家里总电流=25+20=45<60A
min{(15+15=30),25}=25<30A
 
最初由 假农民工 发布
应该是,两个30A max的盒子对应两个保险丝:25A和20A
两个15A的保险丝对应一个25A的保险丝。冰箱启动电流大,炉子工作电流大,应该是接在20A上,而其他电器等接在两个 15A上。

这样,家里总电流=25+20=45<60A
min{(15+15=30),25}=25<30A

很专业 不过要想知道什么电器接到哪根保险丝的话 怎么办 难道一个一个试吗?
 