急切询问, 请帮忙,先谢谢了!!!
在PDI时, 发现地下室有三个角落是湿的,我怀疑是防水或排水没做好.请给支个招: 我应该怎么办? 我应该要求推迟CLOSING DATE吗?可以要求在CLOSING DATE前修完吗?要是怀疑有霉菌,可以要求清洁并出MOLD INSPECTION REPORT吗?

很后悔没请HOME INSPECTOR.现在请,还有用吗?
 
这里的专家帮忙啊! 多谢了!

多谢了!
 
地下室潮的原因一般是两个. A)防水或排水没做好漏了.B)房子的自然潮气,新房子没干透的潮气一般比较大.不少朋友的买了抽湿机就是为了对付这个.
你发现地下室有三个角落是湿的,可以是任何一种情况.要确定是那一种可能要观察一段时间.要是通风抽湿后问题解决,那就是自然潮气.要是平时墙是干的,每次下雨后墙是湿的,就有可能是防水或排水没做好.
你可以把情况记录下来,找出是什么原因再和BUILDER理论.
 
墙角是最容易有潮气的地方,原因是那里通风最差。

刚搬进去的时候,地下室堆放东西要小心,尽量往中间摆,别靠墙。第一个夏天勤开窗户通风。

要是过几个月以后,潮气还是太重,给个信儿,说得具体点儿,也许能想个法子找出毛病。
 
多谢专家出的主意!!!

多谢
 