Y yangf0704 知名会员 VIP 注册 2007-06-03 消息 312 荣誉分数 71 声望点数 138 2010-09-12 #1 今天发现地下室的墙脚处有点漏水(漏水的位置虽然是在一个水池的下面,但是肯定跟水池和管道无关)。请问这是哪里的水漏进来的呢?我应该怎么处理?谢谢 附件 IMG_0500.jpg 111.8 KB · 查看: 491
Y yangf0704 知名会员 VIP 注册 2007-06-03 消息 312 荣誉分数 71 声望点数 138 2010-09-12 #3 好像不是,洗衣机的管子是右边的这根黑管,没有靠着墙。看上去好像还是从墙里面渗出来的 悠着点 说: 会不会是你洗衣机脱水管漏的? 点击展开...
Y yangf0704 知名会员 VIP 注册 2007-06-03 消息 312 荣誉分数 71 声望点数 138 2010-09-13 #5 是啊,就是这一点很奇怪。为什么地下室的墙脚会漏水?后来我再去看,水都干了。 Anakin 说: 看上去像是从墙里出来的.. 点击展开...
caicai 多彩之虹 VIP 注册 2005-10-10 消息 356 荣誉分数 214 声望点数 53 2010-09-13 #6 也有可能使用水槽的时候从上面溅出来的水。过一段时间不用水槽就干了。我曾经也碰到过这种情况,当时还吃了一惊,仔细检查才发现是溅出来的水。
今日家居工程 新手上路 注册 2010-08-25 消息 24 荣誉分数 0 声望点数 0 所在地 渥邨 2010-09-14 #8 yangf0704 说: 今天发现地下室的墙脚处有点漏水(漏水的位置虽然是在一个水池的下面,但是肯定跟水池和管道无关)。请问这是哪里的水漏进来的呢?我应该怎么处理?谢谢 点击展开... 按照片來看,4寸大管過2寸接1寸半,排水是沒有問題的。可能的原因就是在你洗衣服的時候用過水池的水龍頭,放水的時候軸心內部的防水套漏出來,另外的原因是水龍頭後面中心有個小孔,一條細細软管是防水壓過高倒流的。這也是造成漏水的原因。如果鬆動,擰緊就可。
yangf0704 说: 今天发现地下室的墙脚处有点漏水(漏水的位置虽然是在一个水池的下面,但是肯定跟水池和管道无关)。请问这是哪里的水漏进来的呢?我应该怎么处理?谢谢 点击展开... 按照片來看,4寸大管過2寸接1寸半,排水是沒有問題的。可能的原因就是在你洗衣服的時候用過水池的水龍頭,放水的時候軸心內部的防水套漏出來,另外的原因是水龍頭後面中心有個小孔,一條細細软管是防水壓過高倒流的。這也是造成漏水的原因。如果鬆動,擰緊就可。
今日家居工程 新手上路 注册 2010-08-25 消息 24 荣誉分数 0 声望点数 0 所在地 渥邨 2010-09-14 #10 ccc 说: 不是外部渗近来的。 点击展开... 水池和水龍頭之間的夾縫渗出來的