Stove 的电压怎么只有110V,请教懂行的

要是能测量到电压110V应该不是电源的问题。问题是在炉子上。是不是保险烧了或者哪里接线断了。
 
修好了吗?
 
北美电器不都是在110V下工作的吗?怎么会有220V呢?
 
谢谢大家的帮助,上来汇报一下。

昨天给的读数不对,误导了朋友们,检讨,检讨:blowzy::blowzy:。插座深,万用表表笔头太短,今天白天接了两根铜丝就较容易的量出来了。

左边的火线跟其他都是0,关上breaker打开插座,发现里面电线是铝的,接左边火线的那根红线头断掉了,就清理一下重新接上,这就解决了:)
 
给大家添加了一些声望,感谢!
 
北美电器不都是在110V下工作的吗?怎么会有220V呢?

不,北美电器不都是在110V下工作。:p

两根火线就是220v。
 
两根火线就是220v。

两根火线中文叫相压220V,零线与火线110V。

在中国相压380V。零线与火线220V。
 
两根火线中文叫相压220V,零线与火线110V。

在中国相压380V。零线与火线220V。

小纠正:线电压是两根火线之间的电压,相电压是每一相火线对零线的电压。

回到楼主的case。如果是铝线烧断了,最好再往深处查一步--看看炉头的插座是不是AL or CU/AL rated,如果不是,换掉,不然还会烧。另外,炉头的插座通常是四十安培。这样大电流的铝线接头,最好用点anti-oxidant compound。那东西在Home Hardware有售,价钱该在十元以下。
 
估计北美凡是家用的功率大些的都是230V的,象电灶、空调机,不知道烘干机如何,这样的有的是要用4芯线,有的用3芯,取决于用不用中间的零线,或者说有没有需要115V的控制、指示电路设备。
我估计。
 
当然用零线,至少灯泡都是110v的,控制线路、指示灯等都是110v的。
 
多谢。今天去HD买了一小管,3块多,上上了:cool:

有点不明白, 即使有铝线发热,但是在插座里, 怎么把配电盘里的breaker烧了?
 
后退
顶部