Stove 的电压怎么只有110V,请教懂行的

solitaire

初级会员
注册
2009-09-15
消息
1,281
荣誉分数
215
声望点数
73
Stove不工作了,上面的Clock还显示,烤箱灯也能打亮,但是没有一个炉盘热。

把电源插头拔下来,发现是个四脚的大插头。用万用表量电源插座的电压,无论哪种组合都最高只有110V,没有220V的,请教一下,这是怎么回事?自己能修么?
 
4个脚,一个圆柱形的应该是零线吧,圆柱对面有个片状的是接地吧,另外两个是火线。

两个火线之间:0
圆柱和火线1之间:110v
圆柱和火线2之间:110v
 
圆形是地线,对面的是零线。左右的是火线。
L1/L2 TO N/GROUND 110V
L1 TO L2 220V


4个脚,一个圆柱形的应该是零线吧,圆柱对面有个片状的是接地吧,另外两个是火线。

两个火线之间:0
圆柱和火线1之间:110v
圆柱和火线2之间:110v
 
first reset the switch for the stove.

the switch usually is located in the electricity power box in the basement.
then checking the fuses in the stove. one or multiple fuses might be broken.


Stove不工作了,上面的Clock还显示,烤箱灯也能打亮,但是没有一个炉盘热。

把电源插头拔下来,发现是个四脚的大插头。用万用表量电源插座的电压,无论哪种组合都最高只有110V,没有220V的,请教一下,这是怎么回事?自己能修么?
 
这里是两相三线制,一根零线两根火线,两根火线之间220 - 240V。
似乎没有必要用110V/220V变压器,两根火线之间有220V,应该可用。
 
Call Hydro Ottawa to check your power in line. My home has these problem before. One of the under ground line was failed. only 75 Volt come out.
 
后退
顶部