solitaire 初级会员 注册 2009-09-15 消息 1,281 荣誉分数 215 声望点数 73 2011-08-24 #1 Stove不工作了,上面的Clock还显示,烤箱灯也能打亮,但是没有一个炉盘热。 把电源插头拔下来,发现是个四脚的大插头。用万用表量电源插座的电压,无论哪种组合都最高只有110V,没有220V的,请教一下,这是怎么回事?自己能修么?
Stove不工作了,上面的Clock还显示,烤箱灯也能打亮,但是没有一个炉盘热。 把电源插头拔下来,发现是个四脚的大插头。用万用表量电源插座的电压,无论哪种组合都最高只有110V,没有220V的,请教一下,这是怎么回事?自己能修么?
solitaire 初级会员 注册 2009-09-15 消息 1,281 荣誉分数 215 声望点数 73 2011-08-24 #2 4个脚,一个圆柱形的应该是零线吧,圆柱对面有个片状的是接地吧,另外两个是火线。 两个火线之间:0 圆柱和火线1之间:110v 圆柱和火线2之间:110v
ygzhao 资深人士 注册 2002-06-17 消息 1,297 荣誉分数 90 声望点数 208 2011-08-24 #3 我也是外行,就是物理课上学的那点儿基础。记得好像叫三相四线制,北美地区线间220V,相间110V。欢迎行家指正。 这个应该有点儿帮助 http://en.wikipedia.org/wiki/Split_phase
我也是外行,就是物理课上学的那点儿基础。记得好像叫三相四线制,北美地区线间220V,相间110V。欢迎行家指正。 这个应该有点儿帮助 http://en.wikipedia.org/wiki/Split_phase
fallleave HVAC Service Tech 注册 2003-03-27 消息 4,102 荣誉分数 6 声望点数 148 2011-08-25 #4 圆形是地线,对面的是零线。左右的是火线。 L1/L2 TO N/GROUND 110V L1 TO L2 220V solitaire 说: 4个脚,一个圆柱形的应该是零线吧,圆柱对面有个片状的是接地吧,另外两个是火线。 两个火线之间:0 圆柱和火线1之间:110v 圆柱和火线2之间:110v 点击展开...
圆形是地线,对面的是零线。左右的是火线。 L1/L2 TO N/GROUND 110V L1 TO L2 220V solitaire 说: 4个脚,一个圆柱形的应该是零线吧,圆柱对面有个片状的是接地吧,另外两个是火线。 两个火线之间:0 圆柱和火线1之间:110v 圆柱和火线2之间:110v 点击展开...
B black_head 知名会员 注册 2007-09-06 消息 235 荣誉分数 11 声望点数 178 2011-08-25 #5 first reset the switch for the stove. the switch usually is located in the electricity power box in the basement. then checking the fuses in the stove. one or multiple fuses might be broken. solitaire 说: Stove不工作了,上面的Clock还显示,烤箱灯也能打亮,但是没有一个炉盘热。 把电源插头拔下来,发现是个四脚的大插头。用万用表量电源插座的电压,无论哪种组合都最高只有110V,没有220V的,请教一下,这是怎么回事?自己能修么? 点击展开...
first reset the switch for the stove. the switch usually is located in the electricity power box in the basement. then checking the fuses in the stove. one or multiple fuses might be broken. solitaire 说: Stove不工作了,上面的Clock还显示,烤箱灯也能打亮,但是没有一个炉盘热。 把电源插头拔下来,发现是个四脚的大插头。用万用表量电源插座的电压,无论哪种组合都最高只有110V,没有220V的,请教一下,这是怎么回事?自己能修么? 点击展开...
john19 知名会员 注册 2004-05-22 消息 467 荣誉分数 18 声望点数 128 2011-08-25 #6 这里是两相三线制,一根零线两根火线,两根火线之间220 - 240V。 似乎没有必要用110V/220V变压器,两根火线之间有220V,应该可用。
mgao99 知名会员 注册 2003-01-16 消息 511 荣誉分数 22 声望点数 178 2011-08-25 #7 Call Hydro Ottawa to check your power in line. My home has these problem before. One of the under ground line was failed. only 75 Volt come out.
Call Hydro Ottawa to check your power in line. My home has these problem before. One of the under ground line was failed. only 75 Volt come out.