【求助】furnace不工作

咋都行

新手上路
注册
2010-11-15
消息
22
荣誉分数
0
声望点数
11
前一段门口修路地下管道之类,gas被中断过一回,因为当时是夏天最热的时候,gas恢复后没有立即重新检查furnace,这两天想重新开启furnace发现点不了火。
我们用的furnace使用说明上说这个类型的炉不用手动点火,只需将温控关闭,再把炉里有一个开关关掉,等五分钟,检查漏气,再把开关打开,把所有panel装回,再开温控开关,就会自动点火了。
我按照说明做了一遍,还是不工作,开启温控开关后跑到炉跟前,炉静静的,凉凉的,里面只有“咕嘟咕嘟”类似液体流动的声音,没有任何燃烧。
不知道是否其他什么环节没有做对,请高人指点~~
 
这还没入冬就不工作了。

温控开关在Heat上?设置的温度对否?
 
“咕嘟咕嘟= 小细管(1“)内有水堵住了,系统保护性停工。
要检查和疏通管道,很简单的工作。连下水道的部分。
 
Circuit board上面应该有信号灯,根据闪动的频率不同可以判断问题所在。至少LENNOX FURNACE是这样,不知道是不是所有的牌子都有这种灯。
 
看看是不是presure sensor的问题。
 
On the wall close to the furnace somewhere, there is a switch for the power supply to the furnace. Check if the switch is off.
 
On the wall close to the furnace somewhere, there is a switch for the power supply to the furnace. Check if the switch is off.

Yeah, there is a switch for my furnace.
 
On the wall close to the furnace somewhere, there is a switch for the power supply to the furnace. Check if the switch is off.

the switch is on, the break panel is ok as well, the fan is also working. Just one thing, no fire.
 
How old is your furnace? it could be motor lighter broken, call direct Energy if you have maintenance plan. otherwise, cost will be ~ $140 -$200
 
有火苗就是有GAS, 电源开了吗? Thermostat调上去了吗?
 
后退